pic ile 3 faz motor kontrolü problemi

Başlatan achilis, 17 Temmuz 2006, 16:09:04

achilis

arkdaşlar, picin çıkış biriminden aldığım 5vluk sinyalle 24 voltluk bir kondaktörün kontaklarını kapattırmak istiyorum araya bağlamam gereken eleman transistör olmalı ama devresini kuramadım yardımcı olabilirseniz sevinirim

Analyzer

Selam,

Arasını bence optokuplör ile izole etmen gerekir. Yoksa pic'in sürekli resete girebilir.
Yani sıra bana göre optokuplör->transistör->röle->kontaktör olmalıdır.

Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!

Erol YILMAZ

Röle için birkaç senedir bu yöntemle kullanıyorum. H.h. bir problem olmadı.
R2 opsiyonel...

Gerçi bu RÖLE !!!

Ve kontaktörün çektiği akım nedir?
Başka farkı nedir?
Problem olmasın :D


tnen

Erol hocamızın dediği doğrudur. Herhangi bir problem yaşanmaz ama role kontaklarından başka bir role yada kontaktor kontrolu yapılacak ise gerekli onlemler alınmazsa pic reset yer. Bunun için kontrol edilecek role bobinine ters bir hızlı diyot bağlanmalıdır.