380V kramiyer motor ileri geri kontrolü?

Başlatan Fixxer, 13 Ağustos 2006, 21:37:10

Fixxer

Herkeze slmlar 380v ile çalışan bir motor var elimde 3 fazdan 2 tanesini  değiştirince ileri ve geri hareketini yapıyorum. kontaktör filanda aldım bunu en profesyonel şekilde nasıl yaparım ilk defa 380v bir motor kontrol edicem danışmak istedim :roll:

KOLAY GELSİN...
...............................

KAZIMUGUR

Kumandada:
Faz koruma rölesi olsun.
Kontaktörün birinin, bobini değerinin kapalı kontağından(çektiğinde devreyi kesen) geçsin-aynı şekilde diğeri-böylece çakışmayı önlemiş olursun.
Bir yönden diğerine ani geçme ihtimali varsa zaman rölesi kullanabilirsin makul gecikme için.Aşırı akımlar ve mekanik zorlanmalardan korur.
Otomatik sigorta kullanırsın.
Panoyu küçük tutma,klemensler kullan,renkli yada numaralı kablo kullan,içine basitce şemayı çiz,giriş-çıkışlar alttan olsun,şebekeyi kesmek için uygun emniyetli değerde pako türü şalter iyidir,RST-on-off sinyallerin yakışıklı olsun ...
Lütfen çok dikkatli ol,hem canın hem malın için.

Basit olsun dersen bir enversör şalter ve sigorta yeter.

aster

KAZIMUGUR hocamın anlatımına  resimle destek vermek istedim,
pako yu ve lambaları unutmuşum aceleden.

not: LC1Dxx serisi kontak yapısı itibari ile gecikme sağlar bu ters çalıştırmada koruma sağlar


Fixxer

Hocalarım teşekürler çok sağol un beni çok aydınlattınız.Ve bu iş tamam ;)
walla picproje ve siz olmasanız çokkkk işim vardı...buraya resmini koycam;) ve birde pic kontrollü yapcam çok hoşuma gitti :lol:
...............................