Rs485 ve Current Loop

Başlatan hoguz, 16 Ekim 2006, 01:57:34

hoguz

Arkadaşlar arasındaki fark nedir ve Current Loopu Rs485 e nasıl cevırebılırım elınızde şema varmı?Saygılar.

Erol YILMAZ

Arasında hiç fark yok.

Ne sorduğunuz anlaşılmıyor. Sorunuzu açıkça yazarmısınız lütfen ?

z

Current loop yonteminde haberlesme hattindan akim gecirilir. Alici hatta akim var yok bilgisini degerlendirir. Cevresel gurultulerin hattan gecen akimi etkilemesi zordur.

RS485 Diferansiyel modda calisan TX-RX unitelerine sahiptir. Hatlar birbirinin inverti sinyalle beslenir. Ayni sekilde cevresel gurultuler her iki hatti ayni yonde etkileyeceginden hatlar arasindaki fark gurultuden fazla etkilenmeyecektir.

Aralarindaki en temel fark budur.
Bana e^st de diyebilirsiniz.   www.cncdesigner.com

hoguz

Şimdi sorunum tam olarak şu sistemde rs485 cıhazlarım var aynı 485 bus ustune bır cıhaz daha ekleyecegım ama current loop yazıyor ustunde sısteme uyarlamam ıcın ne yapmam gerek.

Erol YILMAZ

Current Loop deyince aklıma 4...20 mA akım döngüsü geliyor.
Ama sadece tahmin bu.

Bu konuda daha fazla bilgi edinmeniz lazım.

hoguz

4-20 ma ama aralarında bir fark var sanırım donanımsal olarak Rs485 li sisteme nasıl adapte ederim Current Loop u.

OG

FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

hoguz

Teşekkür ederim cevaplar için sn75176 ya bağlayıp bir deniyeyim olur gözüküyor şemalara göre.

hoguz

Cihazı ıyıce ınceledim currentloop olan cıhazın baglantısı 4n25 ile yapılmıs 2 uçlu ama 485 bus'a bağladıgımda calısmadı hardware olarak bir devre ile cevırmek lazım sanırım ama nasıl?

bmutlu

Akım loop ile yapılan haberleşmeyi rs 485 hatta iki uklu diye bağlayamazssın . akım loop devresinde 4n25 var diyorsun  4n25 in çıkışındaki tranzistörü ttl seviyesinde çalışacak şekilde kutuplarsın daha sonra 75176 nın ttl girişine bağlarsın ve 75176 nın çıkışını artık rs 485 ortama bağlanacak hale gelir.Dönüştürücüyü elde etmiş olursun.

hoguz

Teşekkür ederim hemen deniyeceğim.