Başlatan prosestek, 11 Kasım 2006, 09:47:09

prosestek

selam arkadaslar yeni bir bakimciyim fabrikada taklasik 70 amp ceken rezistanslar var bunlar kontaktorle calisiyo fakat ben bunlari ssr ile calistirmak istiyorum piyasadaki ssr lerde yuk olup olmadigi anlasilmiyomus bilgisini aldim konuyla ilgili yardimci olurmusunuz ilginize simdiden teşekkürler....

stlg

Sevgili prosestek

Kardes kontaktor yerine ssr kullanabilirsin ,eger kullandıgın rezistansların devrede olup olmadıklarını anlamak istiyorsan ssr cıkıslarına yukune uygun akım trafoları kullanmalısın (ornegin 100/5)  bu akım trafolarından cıkan bilgiyi işleyen basit devrelerle ister yuk akımını olcer istersen devrede olup olmadıgını kolay anlarsın kolay gelsin