rölenin kontaklarındaki ripple azaltmak?

Başlatan snake, 22 Haziran 2003, 16:51:57

snake

arkadaşlar rölenin kontaklarındaki ripple azaltmak için ne yapmak gerekir.
bildiğim kadarıyla hızlı diyot kullanıyorlar. bu hızlı diyotu nereye bağlamak gerekir?

mmengi

herkese selamlar.

dostum hızlı diyot rölenin bobinlerine ters olarak bağlanıyor bobin enerjisi kesildiğinde oluşan ters yönlü yüksek gerilimi söndürmek için tabi bu dediğim dc röleler için geçerli ama sen rölenin kontaklarından bahsediyorsun bu kontaklardaki yük ve gerilimin cinsi hakkında bir bilgi verirsen yardımcı olmaya çalışırım.

iyi çalışmalar

mhk

Röle kontakları arasına paralel bir kondansatör bağlamayı dene ark azalacaktır.
"Ya olduğun gibi görün, Ya da göründüğün gibi ol..." Mevlana

dideco

tek başına bir kapasitör  bağlarsan bir süre sonra o kapasitör delinip arıza yapacaktır. 100-680 ohm arası 1/2 W bir direnç kapasitöre seri bağlanmalı.  Ne kadar yükte ne değerde kapasitör ve direnç kullanılacağına dair tablolar var. Oradan bakılmalı. Tabiki bu arada yükün endüktif mi yoksa rezistif mi olduğu en önemli konu...

Kolay gelsin