Led armatürlerin DC beslemesi ile alakalı yardım?

Başlatan futureng, 29 Kasım 2007, 17:01:27

futureng

Son zamanlarda kullanılan led armatürler yaklaşık 3W ve 12-24DC volt ile çalışmaktadır. benim sorum şu: bu tür armatürleri DC kaynağından ne kadar uzaklığa koyulabiliyor? DC voltajın uzun metrajlı kablolarda davranışı nasıl oluyor?(direnç ısınma harmonikler vs...) mesela 3W dan oluşan bir grup 3 lü veya 4 lü armatürleri 50 metre ötedeki DC kaynağından beslemek nasıl sağlıklı olur kablo seçimi nasıl yapılmalıdır?

Emeği geçenlere şimdiden teşekkürler.
GimpTR.COM: Hayal Gücünüzün Gerçek Dünyadaki Görünüşü  http://www.gimptr.com

behcethamza

iyi akşamlar......

dış etkilerden fazla etkileneceğini düşünmüyorum. ama 50 metrelik bir mesafede kablo küçükde olsa bir direnç oluşturacağından biraz ışık parlaklığı azalabilir.

2*0,75 lik kablo bağlayıp kablo üzerindeki gerilim düşümünü bir ölç derim.

örneğin 0,5 voltluk bir gerilim düşümü varsa armatürü 12 v la değil de 12,5 v ile sürersin.

kolay gelsin.........

alabora

Kablo üreticilerinin sitelerinde şimdi link veremiyorum kablo direncleri ile alakalı tablolar vardı (ohm/km) biriminde direnc değerlerini veriyorlar. bu değerlerden faydalanabilirsin.

OG

FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

futureng

öneriler için teşekkür ederim. Fakat benim öğrenmek istediğim aynı kabloda alternatif akım ile DC akım arasındaki davranış farkının olup olmadığı gerek ısınma gerekse uygulama zorluğu-kolaylığı açısından. İyi çalışmalar.
GimpTR.COM: Hayal Gücünüzün Gerçek Dünyadaki Görünüşü  http://www.gimptr.com

OG

Bu gibi küçük uygulamalar için fark göremezsiniz.
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.