kompanzasyon konusunda yardım.!!!

Başlatan sahinler64, 14 Ocak 2008, 18:05:47

sahinler64

öncelikle selamlar.
benim sizlerin bi konuda fikrinize ve elinizden gelir ise yardımınıza ihtiyacım var.benim bakımını yaptığım bir iş yeri var.bu iş yeri kaynak ve demir işiyle uğraşmakta.bu işyerinde kaynak makinalarından kaynaklanan kompanzasyon sorunum var.kaynak makinaları iki faz ile çalışıyor.3 fazlı çalışan makinaların kompanzasyonunu kolaylıkla yapıyorum ama işi kaynak makinaları bozuyor bu konuda daha önce mutlaka uğraşmış ve tecrübeli ustalarım vardır.sizlerden bu konuda fikir vede yardım bekliyorum elinizden gelir ise memnun olurum.
sistemde ;
yeterince kondansatör,
varkombi 12 reaktif güç kontrol rolesi
kontaktörler mevcut.
SAYGILARIMLA...

gallavi

Lokal kompanizasyonla çözebilirsiniz kaynak makinasıyla aynı anda devreye girip çıkacak şekilde kondansatör bağlamanız gerekir bu tip çok hızlı devreye girip çıkan yükler için röle ile çözüm bulamazsınız.
DemirHan=gallavi;

sahinler64

usta biraz konuyu açmanız mümkünmü rica etsem.
SAYGILARIMLA...

erkan614

yani kaynak makinalarını tek tek kompanze ediceksin
yani kaynak makinasının akım çektiği anlarda kondansatorlerin devreye gircek
hımmm :?

kemalguler

Piyasada yeni çıkan,3fazlı sistemde tek tek fazları kontrol edip kompanzazyonu düzenleyen röleler var.Yükün dengeli olup olmaası önemli değil.Eski röleler ile bu iş gerçekten sıkıntılı.Çünkü ortalama güç kat sayısını ölçüyor.Yeni kompanzazyon röleri ile ilgili inceleme yapmanızı öneriyorum.Kolay gelsin.

gallavi

Röle yavaş kalır geç girip geç çıkacaktır. Localden başkası sorun yaratır bence
DemirHan=gallavi;

miral

merhaba arkadaşlar
bu gibi kaynak makinesi olan işletmelerde genellikle makinelerin kendi kompanzasyonu olması daha güzel sonuç verir diye düşünüyorum.Diğer makinelerde elektronik aksam çoksa (CNC  metal işleme makineleri vb.varsa) kartları bu kaynak makinelerinden etkileniyor.bu yüzden kaynak makinelerinde lokal kompanzasyon öneriliyor.
İyiçalışmalar
önce selam,sonra kelam...

KAZIMUGUR

@kemalgulerin önerisini yabana atmayın.
Yeniler takır tukur röle kullanmıyor.Gerçi 1 alternans geçikme oluyor ama ossun.
Çok da pahalı.
Ama kaynak ve puntalar için şart.Özellikle dikiş puntalar 100kVA civarında olabiliyor.

mmuhittin

Biliyorsunuz 1 ocak 08 itibarı ile oranlar değişti
Reaktif, aktifin %20 sini geçemiyecek
Kapasitif ise aktifin % 15 ini geçemiyecek
sanırım 50 kw üstü sözleşmeli yerlerde kompanzasyon kurmakla yükümlü olacaklar

Entes'in RG3 12C serisi röleleri sistemi tarayıp gerekli kompanzasyonu sağlayabiliyor. sisteme 1 faz 2 faz kondansatör sokabiliyor.
girip çıkma süresi en düşük 8 sn biraz gözlemek lazım

Cezaya düşmemek için dikkatli olun arkdaşlar.