ADC seçimi

Başlatan telbozan, 29 Temmuz 2008, 13:23:07

telbozan

Ustalarım benim bir problemim var yardımcı olursanız sevinirim. Loadcel transmitter dan gelen değeri ölçmek için ADC seçmem gerekiyor. Ama uygun bişey bulamadım. Transmitterin çıkış değerleri 0.1mV....6.0V her 5 kg da 0.1mV artıyor çıkışı. bunu ölçmek için hangi ADC yi kullanabilirim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Erol YILMAZ

Size ulaşan;
Loadcell den gelen sinyal mi
Loadcell transmitterden gelen sinyal mi ???

telbozan

Transmitter den gelen gerilim.

Erol YILMAZ

Alıntı yapılan: "telbozan"Transmitter den gelen gerilim.

Eğer bu gerilim düzgün bir şekilde geliyor ise,
PIC in 10 bitlik adc çözünürlüğü de yetmiyor anladığım kadarı ile,
o halde LTC2400 gibi yuksek çözünürlüklü bir ADC tavsiye ederim.
Veya piyasada bulunan yuksek çözünürlüklü basit kullanımlı ne varsa :D

telbozan

evet bana en az 18 bit lazım. Teşekkürler ustam..