Dimmer hatası ?

Başlatan zakbay, 13 Eylül 2008, 12:08:38

zakbay

Arkadaşlar merhaba siteden derlediklerimle bir dimmer devresi yaptım

RB0 kesmesi kullanarak sıfır geçisini tespit ettim
RB0 kesmesi içinde TMR0 ın yeni değerini yükledim
TMR0 kesmesini aktif yaptım güzel çalıştı

fakat ara sıra
TMR0 yüklenen değeri almıyor
yani 220yi tamamen açıyor

16f819 u 20 mhz kristal ile kullandım
Böyle bir şey sizin başınıza geldimi
Tek dostum çalışmak...

XX_CİHAN_XX

Timer1 kullanırsan daha iyi olur.
Sıfır noktasını yakaladıktan sonra bir dahaki sıfır noktasına kadar 10ms süren var. Bu 10ms içinde triacı ateşlemen gerekir. Bu süreyi aşıyor olabilirsin.
Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister . Yetmiş yaşına gelince , yine dünyayı değiştirmek ister, ama yapamayacağını bilir.

zakbay

ilginiz için teşekkür ederim problem çözüldü karttaki bir arktan dolayı problem çıkıyormuş.