rs 485

Başlatan mucit07, 13 Ekim 2008, 15:37:33

mucit07

arkadaşlar rs 485 bir uygulamasında sorunlar yasamaktayız haberleşme kartlarımız arada birhaberleşme sorunları yasıyoruz santiyelerde ne gibi
hat koruma  yapmamız gerekmektedir. (normalde ofisimizde günlerce sorunsuz şekilde calıştırdık)

parda

Merhabalar;

RS 485 hattı kaç metre ?
kullandığınız kablo ne tip ?
kaç cihaz takılı ?
cihazlar nedir ?(PLC,PC vb)
sorunlar nedir ?(haberleşme susması, veri kaybı, veri bozulması, vb.)

bu soruların cevabı olsa ve konuyu daha uygun bir yerde açsanız (ses frekansı ile bir bağlantı kuramadım) içerik olarak daha iyi, adet olarak daha fazla cevap alacağınızı düşünüyorum.

kolaylıklar
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.

OG

Bir de HIZ ne kadar?
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

F493

selam;

 Sonlandırma direnci baglımı ?

esen kalın;

mucit07

hız 115000 baut sonlandırma direnci takılı hattın uzunluguda 600m 13 adet slave cihaz   var   haberleşmede bazı cihazlar calışmıyor

volkii

herseferinde aynı cihazlarmı çalışmıyor? kablo tipi nedir bide?

Erol YILMAZ

Sonlandırma direnci ve RS485 çipinin çevre şemasını görebilir miyim?

mucit07

hattın basında ve sonunda  sonlandırma direncleri mevcut  hatlar  rs 485 baglantıya uygun yani yıldız baglantı yok

hoguz

115k cok hızlı Rs485 için.Verim için hızı düşürmelisiniz.