AKIM TRAFOSU İLE MOTOR KONTROLÜ

Başlatan oyhan, 06 Mayıs 2009, 19:43:39

oyhan

Merhaba
Akım trafosu ile motorun 0-6A arasındaki çalışma akımlarını ölçmek istiyorum. Fakat akım trafosunun çıkışında örneğin boşta 400mv alıyorum. Herhangi bir şekilkde dışardan aynı faza bir motor matkap vs.. bağlandığında voltaj 2 ye kadar katlıyor. Bunun için öncelikle değişik birçok filitre uygulaması varistör transil diyot 100n 1uF kondansatörler. vs.. bir çok filitrasyon işlemi denedim. Fakat çıkışdaki voltajı stabil yapamadım. Ne tavsiye edersiniz? !
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR:

kemalguler

Akım trafosu çıkışından gerilim ölçmek isterseniz bu yanlış bir uygulama olur.Akım trfosunun çalışması, çıkış uçlarının bir ampermetre ile kısa devre edilmesidir.Trafo dönüştürme oranına uygun çıkışa bir ampermetre bağlayın.Örneğin 50/5 A oranında trf kullanıyorsanız 50 amper ana yük akımında 2.tarafa bağlanan ampermetre 5 amperi gösterecektir.
Eğer gerilim olarak referans almak isterseniz LEM marka LA20P ve LA55P İzole akım çeviricilerini inceleyiniz.Bu arada İpek hocama bu sensörleri tanıttığı için ayrıca teşekkür ederim.

papsukkal

bir alternatif, akım trafosunu 3-5 ohm gibi bir dirençle (watlı olması gerekiyor hesabını yaparsın)sonlandırıp üzerinde birikecek gerilimi değerlendirebilirsin. kullanacağın direnç değeri büyüdükçe okuyacağın akım-gerilim oranı logaritmik olarak bozulacaktır. bunun için direnç değeri mümkün olduğunca küçük olmalı.
iyi çalışmalar.

oyhan

Merhaba
Yani akım trafosunun çıkışına 3-5 Ohm direnç takmak gerekiyor demek. Ben ise direnci 50K civarında seçmiştim. Buda eğer dediğiniz gibi ise logaritmik olarak ölçülecek değerinin hatalı bir hal almasına neden oluyor. Deneyeceğim ve umarım çözeriz bu sorunu. Tabiki doğru anladı isem.
Teşekkür ederim.
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR:

tayyar

50/5A lık bi trafo oldugunu varsayarsak cıkısına 5 ohmluk direnc bagladıgımızda cıkıstaki gerilim 5x5=25 volt olur. 1 ohmdan daha küçük watlı dirençler var0.5 ohm gibi onlarıda gözden geçirin bence

Step motor sürücülerinde bu tip 1 ohm un altındaki degerlerde olan dirençler kullanılıyor akım ölçmek için.
--EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR--

Klein

Direnç değerini sadece istediğiniz çıkış voltajına göre seçmek doğru bir yaklaşım olmaz. Eğer direnç değeriniz yanlış ise , linear bir çıkış alamazsınız. Bunun en doğru  2 yolu vardır. Ya trafonun üreticisinden doğru değeri öğreneceksiniz, ya da  bir potansiyometre ile farklı direnç değerleri kullanarak çıkışınızın linearizasyonunu kontrol ederek doğru değeri yakalayacaksınız.

papsukkal

potansiyometre bence pek akıllıca olmaz çünki 5 amper üzerinden gececek ise pot kavrulacaktır. normalde .5 ohm yada daha küçük direnç olması gerek ama bu durumda oluşacak voltaj bizim istediğimizden çok daha küçük olacak ve değerlendirmemiz zor olacak ya da bir opamp ile yükseltmemiz gerekecek bu da ek maliyet demek. en güzeli istediğimiz sinirlar içinde doğru ölçüm veren 3-5 ohm civarı bir direnç tabi ölçüp test etmek gerekiyor.

Klein

Alıntı yapılan: "papsukkal"potansiyometre bence pek akıllıca olmaz çünki 5 amper üzerinden gececek ise pot kavrulacaktır. normalde .5 ohm yada daha küçük direnç olması gerek ama bu durumda oluşacak voltaj bizim istediğimizden çok daha küçük olacak ve değerlendirmemiz zor olacak ya da bir opamp ile yükseltmemiz gerekecek bu da ek maliyet demek. en güzeli istediğimiz sinirlar içinde doğru ölçüm veren 3-5 ohm civarı bir direnç tabi ölçüp test etmek gerekiyor.

Potansiyometre deyince aklınıza hemen karbon pot gelmesin. binlerce watt'a çıkacak pot bulmak mümkün. Ayrıca direnç değerinin .5 Ohm altında olması tek şart değil. Buradaki tek kriter çıkışta istediğimiz gerilim değil. Benim kullandığım akım trafosu 1/700 oranlı yani 50Amperde yaklaşık 70mA çıkış veriyor.  Normal şartlarda tam skalada 2.5V alabilmek için 35Ohm kullanmam gerekir. Ama trafo çıkışı bu direnç değerinde linear davranmıyor. ancak 139 Ohm direnç değeri ile linear çıkış veriyor. Bu durumda gerilim bölücü kullanmam gerekiyor. Evet maliyet konusunda haklısınız ama ya kötü bir linearizasyon iyi fiyat , ya da iyi linearizasyon kötü fiyat konusunda karar vermek gerek. Siz olsanız hangisini seçerdiniz???

tayyar

Lineer olması daha mantıklı olur bence
--EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR--

papsukkal

bence de lineer olması daha önemli ancak ihtiyacımız olanın dışında lineerliğin bozulmasında da sakınca yok. örneğin benim ölçeceğim değer max 5A ise elimdeki trafo da 30 ohm ile 5 ampere kadar lineerse (gene değildir sadece bozulma beni rahatsız etmeyecek kadar ufaktır) kullanırım.
Gerçek lineer bir çıkış için akım trafosunun çıkışına direk ampermetre (100/5 trafo için 100A skalalı 5A için şöntlenmiş ki bu da oldukça ufak bir omaj demektir) bağlanmalıdır.

amma ve laakin bu  durumda bizim bu değeri PIC ile kullanmamız güçleşiyor.