0-15V adc kontrolu ve aralık değerleri

Başlatan mmuslubas, 09 Mayıs 2009, 18:39:39

mmuslubas

arkadaşlar aşağıda resmi verilen adc uygulamasında 10-13V arasındaki voltaj değerlerinee göre port kontrolü yaptırmak istiyorum
Yardım ederseniz sevinirim

dosyalarıgönderme işlemi nasıl yapılır bu foumdabilmiyorum
onun için ekleyemedim

mmuslubas

yardım edecek kimse yokmu arkadaşlar

mmuslubas


Maxim


mmuslubas

zip dosya ve resmi ekleyemedim
yardım ederseniz resimleri ve dosyaları göndereceğim
devrenin dsn, hex ve pbp dosyaları mevcut

Maxim

buraya dosya veya resim ekleyemezsin ,

onları zipleyip www.rapidshare.com a yükleyip buraya linkini verebilirsin

eozkantar

10-13 voltu pic e  direct veremessin gerim bölücü ile verebilirsin 10volt için dirençlerden oluşan bir gerilim bölücü
13 volt için başka gerilim bolucu yapmalısın

mesela 10k ile 20k lık direçleri seri  olarak bağla ...10voltun  ( + )  ucunu 20k ucuna ,   ( - ) yide 10k ucunada    ver     orta uçta (dirençlerin birleşim yerinde) 3,33volt görürsün bunu picin vref-  uvuna  referans olarak  ver

13volt içinde aynı bölücüyü yap ...burdada  4,3 volt görürsün bunuda
picin vref+ ucuna , +  referans ucu olarak ver dolayısıyle  10volt ile 13volt arasında   adcon ayarına göre    8 bit yada 10bit     bir değerin  var