S7-200 PPI protokolü

Başlatan smyomekatronik, 18 Mayıs 2010, 20:34:47

smyomekatronik

Esselamu Aleyküm

Scada ile plc arasındaki haberleşme kodlarını kaydettim;

QB0 okumak için scadanın yolladığı kod

68 1B 1B 68 02 00 6C 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 02 00 01 00 00 82 00 00 00 65 16 10 02 00 5C 5E 16

QB0 için plcnin yolladığı kod

E5 68 16 16 68 00 02 08 32 03 00 00 00 00 00 02  00 05 00 00 04 01 FF 04 00 08 00 56 16

QW0 okumak için scadanın yolladığı kod 

68 1B 1B 68 02 00 6C 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 04 00 01 00 00 82 00 00 00 67 16 10 02 00 5C 5E 16

QW0 için plcnin yolladığı kod

E5 68 17 17 68 00 02 08 32 03 00 00 00 00 00 02 00 06 00 00 04 01 FF 04 00 10 00 00 5F 16   


Bu kodlarda hangi byte ne işe yarar bunların açıklamalarının olduğu döküman elinde olan varmı?.

mckmk03

68 1B 1B 68 02 00 6C 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 02 00 01 00 00 82 00 00 00 65 16

68 1B 1B 68    (1B)hex=27 paket uzunluğu   00 6C 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 02 00 01 00 00 82 00 00 00 65

02 : PLC adresi

82 00 00 00 :okunacak adresin (QB0) ın 32 bit karşılığı

65 : CRC byte

0A 10 02 00 01 00 00 82 00 00 00 65 16   01:Byte okunacağını gösterir.