Plc çıkışı 24V DC 3 fazlı asenkron motoru çalıştırmak
için önce 24V'luk röle ile 220V'luk kontaktörü çalıştırıyorum
sonrada  motoru
2,3.. daha fazla motoru çalıştırırsam
PLC fazla akımdan bozulabilir.
fabrikalarda bunu nasıl çözüyorlar
teşekkür ederim

erkan614

plc rölesi ince tip ondan kullanıyorlar

Analyzer

Selam,

Röle çıkışlı olan plc ler var. Direkt kontaktör sürebiliyorlar. Veyahut trifaze SSR röle ile kontaktörsüz sürebilirsiniz.

Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!

cabbar27

Merhaba Kardeşim Öncelikle Plc yi Seçerken Kullanacağın uygulamaya Göre Seçmelisin
Mesela Bir Servo uygulaması yapacaksan Tutupta Röle Çıkışlı Plc Kullanamazsın Transistör Çıkışlı Bir Plc lazım
1 Plc yide Sırf Servo sürmek için Transistör Çıkışlı Seçmeye Mecbursak
Diğer birimler İçin 24vluk düşük akım ceken kontak akımı yüksek Röleler kullanman gerek Plc Bloklarına Bunlardan İstediğin kadar bağlayabilirsin
Yani En basiti 3tf42 Bir kontaktörü Micro Bİr röleyle Çalıştırabilirsin Plc ne Zarar Vermez!!

erkan614

kontaktör bobini 24v olan telemecanique ürünlerini kullan ve ve röle çıkışlı plc kullan