Kontak Uçlarını Nasıl Algılarım

Başlatan microman, 07 Mart 2011, 13:29:19

microman

Merhaba Arkadaşlar,

Bir sistemde yer alan kontağın uçları  açık mı yoksa kapalı mı olduğunu nasıl algılarım? Sistemin toprağı ile algılayıcı devrenin toprağı birleşmemeli. Resme bakarsanız,  A ve B uclarına bağlanacak algılayıcı devreden uçların açık mı yoksa kapalımı olduğunu algılayacak devreye ihtiyacım var. Ama dediğim gibi algılayıcı devrenin toprağı ve beslemesi sistemin toprağı ve kontak uclarına bağlanmamalı. Nasıl algılayabiliriz?

Kontak açıkken uçlarda 24Vdc ölçülüyor, kontak kapalı iken 0.065mA akım akıyor.

http://img703.imageshack.us/i/werq.png/


[IMG]http://img703.imageshack.us/img703/473/werq.png[/img]


z

Rolenin bobinini yada opto ledini,  konumunu merak ettigin kontak uzerinden enerjilenmesini sagla.  Rolenin kontagini yada optonun cikisini da istedigin yerden monitor et.
Bana e^st de diyebilirsiniz.   www.cncdesigner.com

Maxim

yanlız burada kontaklara bağplı olan şeyinde bilinmesi lazım
o kontaktan ne geçiyor ? 380 Voltmu ? dc ? ac ?
en kötü ihtimal optocouplerla yapılır heralde ?


microman

Şöyle bir durum var belirtmeyi unuttum, hattan max 0.065mA akım akıyor yani optocouplen ledini yakamayacak kadar düşük bir akım akıyor.

microman

Kontak açıkken uçlarda 24Vdc ölçülüyor, kontak kapalı iken 0.065mA akım akıyor.

Maxim

komparatör girişleri ile birşeyler yapılabilir bence

Andromeda

hocam bize ağacı değilde ormanı gösterirsen daha iyi olur..
böyle sınav sorusu gibi oldu...
" Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar." ..." Tanrı'dan mesaj gelmiyor, biz Tanrı'ya mesaj gönderiyoruz"

erkan614

buna benzer bişey daha vardı şöyle idi sanırım elektrik lambasına paralel bağlanıyordu fakat duvardaki anahtarın kapalımı açıkmı olduğunu anlıyordu sanırım topraktan geri dönüşe bakıyordu veya dirence bakıyordu tam olarak hatırlayamıyorum