ortak thermocouple Bağlatısı

Başlatan lojikmemo1, 02 Mayıs 2011, 00:02:48

lojikmemo1

Merhaba Arkadaşlar

Nette gördüğüm bir çok multi-TC uygulamalarında tc nin hem - hemde + uçları mux. edilmiş yapmak istediğim sistemde tc nin sadece + uçlarını mux edip - uçlarını birbirene bağlayarak ortak bir uç elde etmeyi düşünüyorum. Bu gibi bir yöntem deneyen oldu mu acaba. Teorik olarak sorun olmaz gibi geliyor ama bu yöntem ile bağlı 18 tc den veri alırken 18. tc +55 derece ve 1.tc -20 derece gibi bir değer olduğunda tc lerin birbirini etkilemesi gibi bişey olabilir mi? 
İnsanlara Akılları Ölçüsünde Söz Söyleyiniz.

Erol YILMAZ

Bence herhangi bir problem olmaz.

Bu arada 2. T.C. ile 18. T.C. arasında fark olması içinde bir sebep yok.
- uçların tek noktadan ayrılmış olmasına dikkat edin.

Akım çekilen bir şase üzerinde TC lerin - leri gelişigüzel yerlere bağlanırsa problem çıkma ihtimali yüksek.

lojikmemo1

#2

Anlatmak istediğim bağlantı buna benziyor mavi renk iletken constantan diğer renkli iletkenler bakır. Dediğiniz gibi tc uclarından gnd ye akım akarsa bir saçmalama olabilir. Sadece 4. tc sisteme mux ile bağlandığında diğer tc ler boşta olacağı için sorun olmaz diye düşünüyorum, umarım böyle olur.
İnsanlara Akılları Ölçüsünde Söz Söyleyiniz.

Erol YILMAZ

:)  Bu bağlantı çok ilginç olmuş...

lojikmemo1

Bencede çok ilginç. Keşke değiştirmek elimde olsaydı ama bir yığın prob kablosu hazrılanmış bu şekilde o yüzden mecburen bu yöntemi kullanmam gerekiyor.
İnsanlara Akılları Ölçüsünde Söz Söyleyiniz.