Delta PLC encoder ile devir ayarı

Başlatan erkan614, 09 Eylül 2011, 20:04:27

erkan614

İyi günler,
Delta SV serisi plc ile VDF-L serisi inverteri RS-485 üzerinden haberleştirerek Ac motora yol veriyorum motora turu 360 pals olan bi encoder bağlı.
Yapmak istediğim ekrandan girdiğim devir bilgisini ölçtüğüm devir bilgisi ile karşılaştırıp inverter frekansını otomatik olarak arttırıp veya azaltmak.
Bunu hangi komut ile yapabilirim.

mehmetaga

Selam kardes ayni benzeri konu banada lazim,,:-)

Okan AKÇA

kod yazmanız gerekmekte hazır komut yok  belki önceden yazılmış kod bulabilirsiniz deltaforum'da

Analyzer

Selam,

PID ile motor kontrolü yapacaksınız. Delta kullanmadığım için fonksiyonlar nedir bilmiyorum ancak şu sıralama gerekir.

1. Motor sürücüyü plc ile modbus üzerinden haberleştirip, plc den devir verebiliyor olmanız gerekir.
2. Encoder'dan devri okuyup, plc de bir değişkene atabiliyor olmanız gerekir. Encoder okuyabilmek için plc nin hızlı sayıcı girişlerini kullanacaksınız. Delta da örnek vardır mutlaka.
3. PLC bloğunu oluştururken; motor hız set değeri, motor aktüel hız değeri ve P,I,D parametrelerini girerseniz size anlık değer verir. Siz de bu değeri modbus üstünden motor hız değerine yazarsınız.

Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!