Şebeke gerilimi 270V?

Başlatan t2, 01 Aralık 2011, 14:35:53

t2

Bir arkadaş bazı muhitlerde, trafoya yakın yerlerde, gece saatlerinde gerilimin yükselip  270V olabildiğini bildirdi.

Kısa süreli  anlık yükselmeler dışında (mikrosaniye gibi) bir kaç dakika hatta bir kaç saat sürebilecek böyle  bir durum  ortaya çıkabilir mi? Sallamış mıdır?

NecroCapo

Arkadaşınız sallamamış,

Gece saat 04:00 civarlarında, üzerinde çalıştığımız bir cihazdaki transformatör çıkışı gerilimden şüphelenerek, multimetre ile 220V hattını ölçtüm ve baya baya sabit 260V gördüm gözlerimle.
Mikrosaniyeler kadar kısa bir süre devam etmediği kesin.

OptimusPrime

268V ölçtüğümü hatırlıyorum bende...
https://donanimveyazilim.wordpress.com || Cihân-ârâ cihân içredir ârâyı bilmezler, O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler ||

berke_42

bende ölçtügüme yüksek diyordum (250v) meger daha yüksekleride varmış :o
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''

ilker_32

Evet kaldığım bölgede de böyle sorunlar sık sık olabiliyor bu yüzden yatarken bazen prizden cihazların fişini çekiyorum. Geçen gün elektrik kesintisinde bir düşüklük vardı ve prizi 93V ölçtüm.