trafaze tesisat da arıza. nötür olmayınca çalışırmı

Başlatan barcins, 28 Şubat 2012, 12:12:57

barcins

Merhaba arkadaşlar,

mesleğim elektrik değil fakat 220 v dan iyi anlarım.
bizim evde trifaze kullanılıyor. ben 2 kere çarpıldım. kaçak akım olduğu halde atmadığını farketidince
sigorta kutusunda nötürün ters takıldığını gördüm. nötürü çektiğimde elektriklerin çalıştığını farkettim.
sonra 3 fazı birleştirip tek yere taktım nötürü çektim. baktığımda herşey normal.
fişleri ölçtüm hepsi 220 gösteriyor.

size sorum. bu olay normal mi. yani nötürü çeksem evde elektrik çalışırmı.
bir kere çektiğimde şarjlı süpürge adaptörü yandı.
birkerede bilgisayar güç kaynağı.
nasıl bulunur
eletrik faturama 3/1 fazla olarak yansıyor dediler.
elektrikçi çağırdım normal dedi, diğeri anlamadı, tedaş nötür ile toprak birleşiyor dedi.
ama sonuç yok. anlayan çıkmadı

yardım lütfen

remzi



barcins

aynı apartmanda başka dairede de bağladık
3 fazı birleştirdik birşey olmadı 1-2 ayda kullandık.

ama bir kere trafodan bir faz gelmemişti diğer fazla birleştirdik 2-3 gün idare ettik.
faz gelince trafodan eski haline döndürmüştük.

herşey bağlıyken fazlar yerinde olduğu zaman problem yok.
ama nötürü çekince ışıklar yanmaya devam ediyor.
3 faz tek yerde bağlı iken nötürü çekince herşey normal. elektrik gidiyor ışıklar yanmıyor

barcins

sorun zaten fazdan nötür alıyor olması. bunu elektrikçiler bulamıyor

remzi

Sizin belkide nötr hattı kopmuştur. Sıfırlama felan yapılmışsa. Belkide tesisat devreyi toprak hattından tamamlıyor...

barcins

nötür var. toprak hattında da alsa kaçak akım atar.
kaçak akım atmıyor.

normal olduğunu söyleyenler var. bende normal olmadığına iddalıyım.
arızayı bulucam ama. emin olmak gerek bu durum normal mi değilmi

drmp

muammalı bir iş olmuş ben hala anlamış değilim 
3 fazı birleştirip tek yere bağlama olayını  ;
eğer bahsettiğiniz yer  çalışma ortamı değil ise evinize neden 3 fazlı sayaç bağladılar  fatura 1/3 gelir demek ilginç

barcins

3 fazı birleşrip biz bağladık. çünkü fazın birinden nötür alınca
hesabımıza göre 3/1 oranında farkettiğini hesapladık
fazın birinden nötür aldığı için 3 fazı birleştirdik bu sayede nötür tek oldu. tesisatdan da denemek için nötürü çektiğimizde istediğimiz oldu
ama elektrik sobası kullandığımızdan fazları tekrar ayırdık.

şu an saatden 3 faz geliyor kaçak akım rolesine 3 ayrı faz giriyor ve 3 ayrı faz çıkıyor.
anormallik nötürü çektiğimizde oluyor. çektiğimizde evde elektikler çalışıyor

Andromeda

Nötr olmayınca ne olduğunu arasıra yanan cihazlardan anlamışsınız ..
nötr olmayınca cihazlar 2 faz arasına bağlanıyor.
ama hala nötr ü çekmeye , "ötekini berikine bağlamaya"  devam ederseniz hikayenin sonu kötü bitecek...
" Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar." ..." Tanrı'dan mesaj gelmiyor, biz Tanrı'ya mesaj gönderiyoruz"

POWER

bencede 3 fazı birbiriyle birleştirebilmenize imkan yok.3 fazı dediğiniz noktalardan ölçü aletiyle ölçün.ayrı fazlar ise 380v gösterecek, aynı fazlar ise değer göstermiyecektir.
TB6BKG

ByTEK

R S T fazlalarını birleştirmeyi bırakın Ben sigorta değiştirirken yanlışla 2 tanesini kısa devre ettim apartmanın dağıtım panosundaki sigortalar atmaktan öte patlamışlardı  ;D :D :o

Bence öncelikle arkadaşların dediği ölçümleri yapmalısınız.. Sonrasında çözümü bulunacaktır..

Kolay gelsin..

barcins

ölçüm yapıldı ama tekrar bu akşam ben ölçüm yapıp yazıcam size.

drmp

aslın şöyle kısa bir özet geçelim

3 fazlı sistemler  dengeli ve dengesiz yükler olarak  ayrılır

dengeli yükler :bütün fazlar aynı akımı çekeceği için nötr kablosundan  akım geçmez   örnek 3 fazlı motor notr kablosu zaten bağlanmaz
dengesiz yüklerde  3 faz ayrı ayrı yüklerdir  apartmandaki daireler bu na en güzel örnek tir  her zaman aynı olma ihtimali düşüktür  ,3 dairenin dönüş akımlarının farkı (trigonometrik)  notrden kaynağa geri döner 
notr olmadan çalışır mı ?   sisteminiz o an dengeli yük olarak görülebilir (daire 1  =10 A    daire 2=9-11 A )  iişte o an her şey normal görükür  fakat  bu fark açıldıkça  işler kötüye gider
bu sorunuza kısman cevap olmuştur

fakat ben hala anlamadım 3 fazı birleştirmeyi  !!!! siz  gerçekten 3 fazı birleştirseydiniz buraya  böyle 3 fazı birleştirip denedik  diye yazamazdınız
lütfen dikkatli olunuz    bu konuda hayati  derecede tehlikedir

barcins

biz c.tsi pazar tüm buatları açtık. sorun nötürü çekince
ampul hattında ampullerin değişik fazlardan aldığını.
açıkkenden devreyi tamamladığını ve fazın nötür olduğunu anladık.buda normal sanırım.
aynı buatda 2 faz vardı bunları düzelttik.
nötür çekilmeyecek o zaman 380 volt oluyor sistem. allah nötüre zaval vermesin cihazlar gider :)
trifaze her eve nötür koruma olması lazım sanki
nötür olmadan 380 volt olarak çalışabiliyor

ama anladımki bir daha 380 olan hattı ellemem. bilen yapsın.
uyarınızı anlıyorum.