Rs485

Başlatan eistain_54, 21 Eylül 2012, 11:18:55

camby


1. Slave'e istenilen paket yollandıktan sonra , hemen veri alma moduna geç.

Veri gelince kesme üretilsin , kesmede RXbuffer'ı oku.

Bu sayede ilgili slave'den cevap beklenir. Cevap gelmezse eğer diye de bir timeout süresi belirleyin , diyelim 1saniye. 1 saniye sonra fonksiyon iptal edilir.

İşlem bittikten sonra DE/RE ile tekrar veri gönderme moduna geçip işleme devam. Bu da bahsettiğin 2. slave ' e geçme oluyor.


Serhat'ın bahsettiği ise paket'i yollama kısmı.

serhat1990

Ben yanlış anladım heralde Hocam  .
Kusuruma bakmayın.


camby

aslında o kısım da önemli çok , şu an tek byte yollanıyorsa buffer'a bakılmıyor olabilir ama , çoklu byte yollandığında kontrol etmek gerekecek.

serhat1990

Hocam , ben yaptığım tüm sistemlerde kontrolünü yaparım . Eşşeği sağlam kazığa bağlamak gerek :)

İyi çalışmalar dilerim .