18b20 hakkinda

Başlatan sahinler64, 17 Aralık 2012, 10:49:24

sahinler64

slm kardesler.
ds18b20 kullanarak oda termostadi yaptim.
ama yapmis oldugum ölcumlerde daha önce kullanilan termometreye göre 2 derece gibi fazla yada eksik okuyor.
mesala daha önce kullandigimiz termometre 21.9 iken ds18b20 ile yapilan 23.8 derece oluyor.
bunun bir çözümü olurmu.ölculen degerden 2 derece cikarip okuyorum bu sefer deger sifira yaklastiginda hata oluyor.
bunu önlemek icin bir çözüm varmi.
isi ölçümünü ve hesaplamasini herkesin yaptigi sekilde yapiyorum.
SAYGILARIMLA...

camby

önceki ölçümde sensörün doğruluğundan emin misiniz ? Daha doğru olan DS18b20 olmasın ?

sahinler64

yok kardes. daha öncekine güvenmeyip eczaneden eski tip termometre aldim.
onunlada ayni.
isi yükseliste 2 derece geri kaliyor. ama isi düsüse geçtiginde ise bu sefer 2 derece ileri gidiyor.
SAYGILARIMLA...

demket

Isı ölçümü çok basit görünür fakat sıkıntı yaratır. Probleminiz ısı kaynağına yakınlık - uzaklıkla, ortamdaki hava akımlarıyla değişebilir. Problemin asıl kaynağı ise ds18b20 nin hızlı ölçüm yapması ve korumasının olmaması olabilir. Isı kaynağı devreye girince veya hava akımı değişken ise dallas bunu çok hızlı bir şekilde farkeder ve yükselip alçalmalar oluşur. Diğer sensörler ısı değişimini farkedene kadar ısı kaynağı kapanır veya hava akımı durur. O da yükselmez mesela... Sadece ölçüm yapıyorsanız dallas yanlışmış gibi görünürken, ısı kontrolü yapıyorsanız diğerlerinin ölçümde gecikmesi sebebiyle ısı dalgalanmalarına yol açar ve yanlış ölçüyormuş gibi görünür. Oysa ikiside doğru ölçüyordur, sadece karakteristikleri farklıdır. Doğru ürünü doğru yerde kullanmak gerekir veya uygun şekilde kullanmak gerekir. Sonuç: dallası izole edin. Mesela silikon veya su   

ete

Genelde bu tür sorunlar sensörün kutu içine hapsedilmesinden kaynaklanıyor.
İmal edilen kart üzerindeki voltaj regülatörü ve diğer ısı yayan elemanlar nedeni ile normalden fazla gösterme yapabiliyor.
Bu nedenle bu tür kutularda sensör bir kablo ile kutu dışına çıkartılmalıdır. Sensör daima bulunduğu ortamın sıcaklığını ölçer.
Onu bir kutuya hapsederseniz kutunun sıcaklığını ölçecektir.

Şimdiye kadar bir çok kez bu sensörü gerçek devrelerde kullandım. Bahsini ettiğiniz durumlarla karşılaştım ancak sensörü ufak bir delikten kutu duşına çıakrtınca her şey normale döndü. Sizede tavsiye ederim.

Ete
Bilgi hazinedir paylaştıkça büyür.            http://etepic.com