plc'de sensör tetiklenmesi..

Başlatan forumsad, 15 Ocak 2013, 11:17:25

forumsad

çok kısa süreli sensör tetiklenmelerinde tetiklenme olayının sürekliliğini nasıl sağlarız

yani tetikleme alğılandığı anda QP0 rolesi çekecek ve öyle çekili kalacak...

diğer bir soru ise bu tetiklenme bilğisini registere nasıl kaydederiz

plc enda elc 286r

saygılarımla ....
[IMG]http://img449.yukle.tc/images/1185hc_001.jpg[/img]

Salih

İhtiyacın olan sensörün bağlı olduğu giriş kontağı ile set (S) komutunu seri bağlamandır. Set komutuna ilgili çıkışn adresini vereceksin. Giriş
kontağına ise sensörün bağlı olduğu adresi vereceksin. Sensör çok kısa bir an bile lojik 1 olsa, çıkış set komutu sayesinde aktif olur.
Giriş tekrar Lojik 0 olsa bile ilgili çıkışın aktif durumu devam eder. İlgili çıkışı lojik 0 yapmak için reset (R) komutunu kullanacaksın.
Register'a kaydetme isteğini anlayamadım.

forumsad

teşekkürler set-reset olayını anladım..

register pc'den okuma yapacağım için lazım diye düşünüyorum

örnek: fotosel IP0 i tetikledi (S)  set yaptık MB0  reğister bitini böylece 1 yaptık

pc den MB0 bitini okuyacağım eğer 1 ise tekrar 0 yapacağım

yani pc'den fotoselin tetiklenip tetiklenip tetiklenmediğini okumam lazım

saygılar

Salih

Alıntı yapılan: forumsad - 16 Ocak 2013, 12:45:43
teşekkürler set-reset olayını anladım..

register pc'den okuma yapacağım için lazım diye düşünüyorum

örnek: fotosel IP0 i tetikledi (S)  set yaptık MB0  reğister bitini böylece 1 yaptık

pc den MB0 bitini okuyacağım eğer 1 ise tekrar 0 yapacağım

yani pc'den fotoselin tetiklenip tetiklenip tetiklenmediğini okumam lazım

saygılar

Evet dediğin gibi durumunu öğrenmek istediğin giriş ve çıkışları belirli register'lara kaydedersen. PC ile ilgili register bilgilerini okuyabilirsin.