Pic e giriş için hangi yöntem daha iyi ?

Başlatan elektroacemi, 19 Şubat 2013, 14:29:26

elektroacemi

Merhaba arkadaşlar. Dışardan gelen (bazen 20 metre uzaklıktan kablo ile) gelen , açık ve kapalı kontağı Pic e algılatmak için Optokuplor kullanmak istedim. Kabloya dışarda binen parazitten pic etkilenmesin diye. + gerilimi kabloda dolaştırmak mı daha iyi yoksa nötr ü mü ? Ya da daha farklı önerisi ve tecrübesi olan var mı ?


FEHMİ_ASM

   Tahminimce hattın sukunet durumunda Lojik1 de beklemesi daha uygundur. Öyle ki, parazitlerin genellikle bir sinyali high seviyeye çeker şekilde davranıklarını bir yerlerden okumuştum ve mantıken böyle olmalıdır.  Ayrıca her iki durumda da böyle bir yöntemde donanımdan başka yazılımsal önlem alman gerekir.

tyildizak

Alıntı yapılan: elektroakif - 19 Şubat 2013, 14:29:26
Merhaba arkadaşlar. Dışardan gelen (bazen 20 metre uzaklıktan kablo ile) gelen , açık ve kapalı kontağı Pic e algılatmak için Optokuplor kullanmak istedim. Kabloya dışarda binen parazitten pic etkilenmesin diye. + gerilimi kabloda dolaştırmak mı daha iyi yoksa nötr ü mü ? Ya da daha farklı önerisi ve tecrübesi olan var mı ?

(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)

İmkan varsa optonun led tarafındaki beslemeyi (gnd dahil) pic tarafındakinden ayır, yoksa tam anlamıyla izolasyon sağlanmış olmuyor.
Bunu yaparsan uzaktaki kontaktan + veya gnd döndürüyor olman çok önemli değil. 

elektroacemi

Peki + dönderdiğim zaman gerilimin seviyesinin yüksek olmasının avantajı var mı ?

Erol YILMAZ

#4
Giriş sinyali hiç bastırılmıyor, direkt opto ledini sürüyor...

Bence yük direnci konmalı lede paralel olarak !

Güncelleme :
Giriş gerilimi 1.5 V olması itibari ile optocoupler iletime geçecek !

Şahsen 24V bir sistemde buna benzer birşey yapsam!

8V a kadar optonun iletime geçmemesini garantiye alırdım, diye düşünüyorum.

Giriş Gerilimi :

0...8 KAPALI
8...10 Gri bölge
>10 AÇIK    olabilir.


Ayrıca !
Endüstriyel ortamda sinyal taşıma işlerinde sinyalleri akımlı sürmek lazım.
Misal optonun çalışması için 6 mA akım akması gereksin.

Böylece bakteri ve parazitlerin yanlışlıkla tatiklemelerinin önüne geçeriz.
Direnç değerlerimizi buna göre belirleyeceğiz yani :)   
Direncin kılıfı da üzerinde harcanan güce göre belli olacak.

elektroacemi

Paralel 100K ve 100NF koymayı düşünüyorum. Uygun mudur ?

OG

#6
Her iki şemada da hem + hem - zaten yeterince uzuyor. Kullanmasan da sıkıntı çıkacağını sanmıyorum ama imkanın varsa her 2 kablo pcb den çıkmadan önce küçük bir bobini seri gir, besleme tarafına da kondansator.

Ben direk gönderiyorum, mümkünse + hattını 5V dan değil de 7805 den önceki 12V dan gönderiyorum. Şebeke kablolarının yanından geciyor, problem olmuyor (led dimmer)

R3 ve C1 gereksiz. R2 yi de 2,2K-3,3K gibi bir değere indir.

FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

elektroacemi

Alıntı yapılan: OG - 19 Şubat 2013, 16:23:23
Her iki şemada da hem + hem - zaten yeterince uzuyor. Kullanmasan da sıkıntı çıkacağını sanmıyorum ama imkanın varsa her 2 kablo pcb den çıkmadan önce küçük bir bobini seri gir, besleme tarafına da kondansator.

Ben direk gönderiyorum, mümkünse + hattını 5V dan değil de 7805 den önceki 12V dan gönderiyorum. Şebeke kablolarının yanından geciyor, problem olmuyor (led dimmer)

R3 ve C1 gereksiz. R2 yi de 2,2K-3,3K gibi bir değere indir.

Hepinize teşekkür ederim. C1 koymadığım zaman pic e giren Lojik 1 de az da olsa gürültü oluyor (osiloskopta kalın çizgi şeklinde görülüyor). C1 i koyduğum zaman gürültü ortadan kalkıyor.

OG

R2 yi düşür diye o sebeple söyledim.

Buton basma sürelerinde milisaniyeler gibi bir zamanlama önemi yoksa C1 olabilir.

Benim kullanımımda butona kısa basışlar power on-off uzun basışlar dimm komutu verdiğinden kullanmıyorum.

Ayrıca Allegro'nun bahsettiği gibi optonun ledine paralel bir direnç bağlamanda fayda var. 
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

elektroacemi

Alıntı yapılan: OG - 20 Şubat 2013, 12:21:31
R2 yi düşür diye o sebeple söyledim.

Buton basma sürelerinde milisaniyeler gibi bir zamanlama önemi yoksa C1 olabilir.

Benim kullanımımda butona kısa basışlar power on-off uzun basışlar dimm komutu verdiğinden kullanmıyorum.

Ayrıca Allegro'nun bahsettiği gibi optonun ledine paralel bir direnç bağlamanda fayda var.

Çok teşekkür ederim.