3 fazlı motorlarda akım ölçümü neden genellikle 2 fazdan yapılır ?

Başlatan elektroacemi, 18 Mayıs 2013, 16:31:01

elektroacemi

Alıntı yapılan: z - 19 Mayıs 2013, 13:19:57
Fikri görmen açısından bazı işlemler yapacağım, işlem hatası yapıp yapmadığımı kontrol edersin.

2 fazı doğrultup ölçtüğüne göre Iumax,Ivmax akımlarını biliyorsun.

3.fazın akımı  Iw=-(Iu+Iv)

Ölçmediğimiz bu akım doğrultulsaydı ve ölçülseydi ne olurdu?

Eksiden kurtulabiliriz. Ayak bağı olmasın.

Iw=IumaxSin(x)+IvmaxSin(x+120)=IumaxSin(x)+Ivmax[Sin(x)Cos(120)+Sin(120)Cos(x)]

Iw=IumaxSin(x)+Ivmax[-1/2Sin(x)+K3/2Cos(x)]

Iw=Sin(x)[Iumax-Ivmax/2] + Ivmax K3/2Cos(x)]

Bu akımı ölçüp doğrultsaydık

Iwmax=Kkok[(Iumax-Ivmax/2)^2 + (Ivmax K3/2)^2]

kkok karekok, K3 kok3 demek

Iwmax=Kkok[(Iumax-Ivmax/2)^2 + (Ivmax K3/2)^2]

Iwmax=Kkok[Iumax^2 - IumaxIvmax +Ivmax^2/4 + 3Ivmax^2/4]

Iwmax=Kkok[Iumax^2 - IumaxIvmax +Ivmax^2]

O halde Iwmaxı ölçmesen bile Iumax ve Ivmax dan yararlanarak Iwmaxı hesaplayabiliriz. Bu durumda 3. bir ampermetre devresini kullanmamakla maddi kazancımız olur.


Çok teşekkür ederim. Ben biraz farklı düşünmüştüm, şimdi aydınlandım. Eyvallah