bybik

Analog elektronikten fazla anlamıyorum tasarım saçma olabilir. Amacım pic kullanarak şebeke voltajını ölçmek.Burada sıkıntı olan anlık değişimleride yakalamak.Sinyali filitrelemek için kullandığım kondansatörlerin depoladığı enerji işi bozuyor.Kondstrler olmadanda gürültülü sinyal geliyor.Bu durumda bile devre  1-2 volt sapma yapıyor.Bu durumda neler yapabilirim.


magnetron

10 veya 20 ölçüm yaptırıp ortalamasını alsanız işe yarar belki

Kabil ATICI

Direnç değerlerini orantılı olarak düşürerek kondansatör üzerindeki yükün bir kısmını harcamak...
ambar7

Mnemonic

hiç kondansatör kullanmadan direk ac gerilimi bobin ile filtre edin harmonik ve gürültülerden kurtulursunuz sonrasında diren ile gerilim bölme yaparak ölçüm alabilirsiniz. ancak DC değer yerine AC okuduğunuz için 0.707 kat sayısını hesaba katmayı unutmayın(50hz kullandığınızı var sayıyorum)

z

Kondansatörleri sök at. Ölçüm yapacağın zaman işlemci 10ms boyunca voltajdan örnekler alarak en yüksek değeri bul. Bu değer aradığın voltajın tepe değeridir.




Bana e^st de diyebilirsiniz.   www.cncdesigner.com

t2

#5
AC gerilimi direnç ile bölelim 3Vpp olacak şekilde pice girelim. ADC ile  1sn boyunca 1000 adet örnek alalım. Sonuçları bir diziye dolduralım. elimizde 1000 tane bayt var.

Sonra pic RMS değer hesaplasın. hesaplama esnasında ayrıca okuma yapmasına gerek yok. zaten 1 saniye boyunca 1000 örnek almış. bunu krallar gibi hesaplayıp, picle   AC gerilimi ölçmüş olursunuz.


Picin bu AC gerilimi ölçebilmesi için DC bias eklenmelidir.  3 Vpp den vaz geçtim. 1Vpp olarak pice girilecek. DC bias 2.5 V .

bybik

Dalgalanmayı yazılımsal olarak çözmeyi hiç düşünmemiştim.Akşama denicem umarım sonuclar fazla dalgalanmaz.Olmadı örnek sayısını artırırım oda olmassa artık şizofrene bağlarım.Devrenin şasesine fazı bağlarım.Hafif nemli bezle devrenin tozlarını temizlemeye başlarım.

t2

AC gerilimi, picin hafızasında itinayla ölçer hesaplarız. Şimdi otomatiğe bağlı arkadaşlar bu işin maliyetinin 2000 usd civarı olduğuun söyleyecektir. tabiki kendiniz yaparsanız bedava

omereliusuk


Icarus

#9
Alıntı yapılan: bybik - 26 Haziran 2013, 13:29:03
Bu durumda neler yapabilirim.
Full diferensiyel multipath LPF

OG

PIC ADC'si ile doğru değer almak için direnç değerlerin de bir hayli yuksek, mesela 6K8 ve 1K gibi yapabilirsin.
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.