selamlar. elimde siemens s7-1200 plc ve delta hmi ekranı mevcut. bunları modbus ile haberleştirmem gerekiyor. bilgisi olan paylaşırsa gerçekten çok iyi olur. teşekkürler kolay gelsin...

ground

⌒╮'╭⌒╮⌒╮.
╱◥██◣                  
| 田︱田田|              
╬╬╬╬╬╬╬╬╬

Picproje - Sözde değil özde paylaşım..

elektrorazor

teşekkürler ama orda konu sanki çıkmaza girmiş. biri ethernet portu olması lazım, diğeri gerekmez diyor :)

Salih

Panel programında ilgili plc marka ve modelinin sürücüsü olmalıdır. Delta panel programına baktığım da
S7-1200 için ISO TCP sürücüsü gözüküyor. Dolayısı ile S7-1200 için panelde direk register isimlerini
kullanarak program yazmak istiyorsanız panelinizin ethernetli olması gerekir.
Eğer yoksa RS-485 üzerinden haberleşmek istiyorsanız. Panel programında Modbus driverlarından
birini seçerek, direk S7-1200 modbus adresleri üzerinden işlem yapacaksınız.

elektrorazor

#4
rs485 üzerinden haberleşme yapacağım. modlink programıyla plc nin adreslerine değer yazıp okuma yaptım. ancak modbus ile yazdığım adres 40001 den başlıyor. bunun karşılıgı ladder da nedir onu bilmiyorum. yani MW0 dan mı başlıyor veya başka yerden mi?

Salih

S7-1200 ile tecrübem yok. Onun için direk bir şey söyleyemiyorum.
Aşağıdaki link de senin ihtiyacın olan bilgiler var gibi.

http://tr.scribd.com/doc/78753761/003-FAQs-for-S7-1200

elektrorazor

eyvallah hocam çok teşekkürler. çözdüm gibi inşallah.