ters güç koruma rölesi prensibi hakkında

Başlatan F.T, 19 Eylül 2013, 23:44:05

F.T

arkadaşlar 3 faz lı  jeneratörlü sistemlerde parelellemede kullandığımız ters güç koruma rölesi ihtiyacım var.yardımcı besleme gerilimi 24 vdc olacak.3 faz 380 volt 50 hz gerilim girişi ve 0-5 amper akım trafosu girişi olacak.bir adet kontak çıkışı olacak.bu tip bir modül bilgisi olan varmı?

ayrıca bu modüllerin parelellemede jeneratörlerin birbirine ters besleme yaptığı anda devri düşen jeneratörün şalterini kırdığını biliyorum.ama bu modüllerin temel ölçüm çalışma mantığını tam olarak anlamış değilim.bu konuda bilgili olan arkadaşlardan ricam bunun temel olarak nasıl çalıştığını anlatmaları.akım ile gerilim ne gibi bir durumda olunca röle aktif oluyor?

iyi çalışmalar.
Hakk şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.

necati

#1
Ters akım rolesi
iki generator parelel calışırken
birinde motor yakıt vs sorun çıkarsa
saglam olan digerini motor gibi dondurur
bu da çalışanı daha fazla yukler

Ters akım rolesi arızalıyı parelelden çıkarır ve stop eder

(ters güç koruma rölesi prensibi)
Hersey normal ise akım ve gerilimin fazarı aynı olur
generator motor olarak çalışırken akım ile gerilimin fazları farklı olur
bu fark belli bir seviyenin ustune çıkarsa role çeker ve
parelel kontaktorunu bıraktırır ve motor stop edilir
Benim imalatım da mevcut

380v     5amp  ve role kontak         2+2+3 uçlu
[email]entegreterbiyecisi@yahoo.com[/email]

z

Bana e^st de diyebilirsiniz.   www.cncdesigner.com

F.T

hocam yanıtlar için teşekkürler.gerilim ile akım arasında ki fark ne olunca ters ne olunca doğru oluyor.ayrıca 3 faz rst ve 1 akım trafosu girişi kullanılıyor.şimdi hangi faz ile hangi akım arasında faz farkı.bu tip net olmayan bilgilerim var.bu konularda net olarak bilgilenmem için açıklama yaparsanız sevinirim.
Hakk şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.

necati

#4
http://www.littelfuse.com/~/media/Files/Littelfuse/Technical%20Resources/Documents/Data%20Sheets/Littelfuse_ProtectionRelays_T2000_Datasheet.pdf

Trip Level = 2-20% IN
Delay = 2-20 sec.

Generator normal ise inductive ohmic
Generator motor gibi calısıyora  capacitve etki gosterir
(Senkron Motor)

Aletin beslemesi 380v dan trafo ile alınan ac den
24 volt beslemeyi ayısanız bile siz yinede 380v ve 5amp gireceksiniz
Tripten sonra 24v size RESET sorunu cıkarır
[email]entegreterbiyecisi@yahoo.com[/email]

F.T

#5
necati hocam link için teşekkür ediyorum.bana yardımcı beslemesi 24vdc olan bir röle  lazım.ayrıca sizin imalatınızın bir pdf si varsa incelemek isterim.

ben bu işin temel teorisini  öğrenmek istiyorum.normal pozisyonda gerilim akım arasında açıda ne gibi bir ilişki var.ayrıca ters güç oluşunca ne oluyor.ne kadar ters güce girildiğini nasıl ölçeriz.bu tip bilgilere ihtiyacım var.
Hakk şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.

F.T

hocam bilgiler için teşekkürler.24 voltdc harici beslemenin reset için dez avantajı neyden kaynaklanıyor?

ters güç olayı cosq gibi mi oluyor.yani motor durumuna düşen jeneratör kapasitif bölgeye geçiyor.eğer normal ise indüktif bölgede oluyor.peki kapasitife geçti diyelim % kaç geçtiğini nasıl buluyoz.mesela %10 kapasitife geçtiğini.gerilim ve akım arasındaki farktanmı ?
Hakk şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.