PLC analog giriş hakkında ?"

Başlatan ismailhtc, 05 Şubat 2014, 10:52:36

ismailhtc

arkadalar bu plc lerde 4-20 mA okuma nasıl oluyor. mesela ben 4-20mA analog çıkış üreten bir kart yapsam nelere dikkat etmem gerekli. yani plc analog girişinde nasıl bir yük vardır benim analog sinyalim bozulabilirmi ? mesela pulse üreten bi debimetreyi okuyup 4-20ma çeviren bir kart yaptım diyelim plcnin analog girişine verdiğim zaman düzgün bi okuma yapabilirmi?

aslında 4-20m analog sinyalimi 750 ohm ve birkaç rlc devresinde denedim herhangi bir bozulma olmadı. ama plc analog okuması nasıl olduğunu bilmediğim için sormak istedim.

Salih

#1
PLC'lerde de aynı yöntem uygulanır. 250 Ohm üzerinden akım geçirilir ve gerilim girişlerine bağlanarak
okunur.
750 Ohm dan geçirebiliyorsan çok rahat yeter.

Örnek :


ismailhtc

anladım ya bu siemensde biraz farklı bi okuma görmüştüm ama hatırlayamıyorum. o yüzden sormuştum teşekkür ediyorum.

Salih

Haklısın, verdiğim örnek akım girişli Delta PLC ler içindi.
Her plc'nin analog modülünde akım girişi olmaz. Sadece gerilim girişi olabilir.
Aşağıda verdiğim link de S7-1200 Plc ler için gerekli bağlantılar var.

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=67396371&load=treecontent&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW

ismailhtc

Input resistance (0 to 20 mA) 280 ohm diyor sanırım aynısı ?

birde with current outputs, max. 600 ohm diyor

Salih

Sizin bağladığınız direncin üzerinden geçen akım ile direnç çarpımı
analog gerilim girişine uygulanıyor.
Burada direnç değeri standart olsun diye,

Eğer 4-20 mA'i     1 - 5 V'ta çevirmek istiyorsanız 250 Ohm direnç kullanıyorsunuz.
Başka gerilim değerlerine çevirmek istiyorsanız başka direnç değerleri kullanırsınız.
Verdiğim link de örnek olarak 500 Ohm kullanılmış.
Bu durumda 2 - 10 V'ta çevrilmiş olur.
Endüstriyel cihazlarda analog girişler de şu standartlar kullanılır.
-10V - 10V
0 - 10V
-5V -  5V
0 - 5V
4 - 20 mA (Bazı cihazlarda akımlarda negatif değer alabilir.)
0 - 20 mA


ismailhtc

Alıntı yapılan: salih - 05 Şubat 2014, 12:18:11
Sizin bağladığınız direncin üzerinden geçen akım ile direnç çarpımı
analog gerilim girişine uygulanıyor.
Burada direnç değeri standart olsun diye,

Eğer 4-20 mA'i     1 - 5 V'ta çevirmek istiyorsanız 250 Ohm direnç kullanıyorsunuz.
Başka gerilim değerlerine çevirmek istiyorsanız başka direnç değerleri kullanırsınız.
Verdiğim link de örnek olarak 500 Ohm kullanılmış.
Bu durumda 2 - 10 V'ta çevrilmiş olur.
Endüstriyel cihazlarda analog girişler de şu standartlar kullanılır.
-10V - 10V
0 - 10V
-5V -  5V
0 - 5V
4 - 20 mA (Bazı cihazlarda akımlarda negatif değer alabilir.)
0 - 20 mA



yani anladığım ben 4-20 ma analog sinyal ürettikten sonra kullanıcı kimse artık o bu akımı bir dirençle gerilime çevirip öyle mi okuma yapcak. yani neden analog akım var o halde diye düşünüyorum. gürültülere bozulmalara karşı daha dayanıklı olduğu için mi ?

Salih

Evet dediğin gibi,
Ölçme yapacak kişi akımı gerilime çevirecek.
Dediğim gibi analog gerilim okuma yapan girişler,
belli standartlarda olduğu için dirençlerde doğal olarak belli değerlerde oluyor.
Birinci olarak , Akım kullanılması endüstriyel ortamlarda ki gürültülerden etkilenmemek için.
İkinci olarak 4-20 mA kullandığımızda sinyal hattının sağlamlığını da kontrol edebiliyoruz.
Çünkü hiç değilse cihaz veya sensör den 4 mA gelmelidir.

ismailhtc

açıklamanız için teşekkür ediyorum daha iyi anladım