UPS Güç kaynağı

Başlatan merter_, 26 Şubat 2014, 12:06:49

merter_

s.a arkdaşlar bilgisayarıma bağlı olarak kullandığım 6 -7  senelik inform marka güç kaynağım elektrk kesilince devreye girmiyor acaba neden olabilir ne yapmak lazım ??

Andromeda

Akülerin değişme vakti gelmiş olabilir..
" Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar." ..." Tanrı'dan mesaj gelmiyor, biz Tanrı'ya mesaj gönderiyoruz"

elektronik

Alıntı yapılan: merter_ - 26 Şubat 2014, 12:21:15
ya bu tedaşın allah belasını versin

tedaşa elektrik çarpsın deseydin daha anlamlı olurdu :).


furkan.seker

allah tedaşın evine elektrikler salsın :P

2 ihtimal var. ya şebekenin kesildiğini tespit edemiyordur cihaz veya tesipt ediyor devreye giriyordur ama gücü beslemeye yetmiyordu. 6-7 senedir bataryaları değiştirmediyseniz 2.si daha yüksek ihtimal. cihazın üstünde mutlaaka gösterge vs. vardır. burdan şebeke gidince cihaz devreye giriyor mu anlayabilirsiniz. panelinden belki batarya voltajlarını okuyabilirsiniz vs.

furkan.seker

elektrik kesilince buzzer ötüp turuncu ledi yanıyor mu peki cihazın?

furkan.seker

hocam olan su, alet anliyor sebekenin gittini, bataryayi devreye aliyor, batarya bos oldugu icin kapaniyor sistem. senin sistemi de besleyemiyor. bence olan bu. bataryanin voltmetre ile bi kontrol et bos mu diye, bence o batarya olmus. yenisine taksan calisacaktir.