USB to RS485 dönüştürücü hakkında?

Başlatan carirt, 19 Temmuz 2014, 13:38:51

carirt

Arkadaşlar usb den kontrol ettiğim kart var ben bu kartı 1km öteden kontrol etmek istiyorum
iki adet usb to rs485 dönüştürücü alsam birini bilgisayar tarafına diğerini 1km ötedeki karta bağlasam usb kablosuyla kontrol ettiğim gibi edebilirbiyim
daha önce denemedim deniyen arkadaş varmı bence olur olması lazım

Murat Mert

S.A.
500-600 metreye kadar çıktım ama okadarını bilmiyorum. Çeviriciler güzeldi. Tavsiyem açık alan ise ve kablo çekilmemişse rf kullan.
mert07

quarko

Edemezsin. Önce USB den RS485 e, 1km sonrasında da RS485 den USB ye çevirmeyi falan düşünüyorsun herhalde. Böyle birşey mümkün olmaz :)
"Vicdanın ziyası ulum-u diniyedir. Aklın nuru fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder."

carirt

peki şöyle birşey yapsam olurmu
bilgisayar tarafında usb to rs485 çevirici 1km ötedeki devre tarafında rs485 uart çevirici
o zaman bilgisayar tarafında usb yazılımı yerine uart yazılımı kullanmam gerekecek
bu şekilde olurmu

OG

Sanal seri port kullanırsan işin adı olur usb'den usart kullanımı.
Hızın ve kablo kalitene göre mesafen değişir. Uygun hız ve iyi kablo ile 1km ye çıkabilirsin.
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

quarko

Alıntı yapılan: carirt - 19 Temmuz 2014, 20:48:35
peki şöyle birşey yapsam olurmu
bilgisayar tarafında usb to rs485 çevirici 1km ötedeki devre tarafında rs485 uart çevirici
o zaman bilgisayar tarafında usb yazılımı yerine uart yazılımı kullanmam gerekecek
bu şekilde olurmu

1km ileride uart sinyalinide tekrar usb ye dönüştürmelisin. FTDI uart - usb dönüştürücü entegrelerini kullanabilirsin.

http://tr.farnell.com/ftdi/ft232rl/ic-usb-to-uart-smd-28ssop/dp/1146032
"Vicdanın ziyası ulum-u diniyedir. Aklın nuru fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder."

hasankara

kabloya en başta 0-5 volt aralığında sinyal uyguladın. kablonun ortasında baktın bu 0-2,5 volt seviyesine gerilemiş ve üzerine gauss gürültüsü binmiş. ama sinyal tam bozulmadıysa bu noktadaki sinyali opamp veya compare komponentleriyle çalışan basit yükseltici devrelerle tekrar 0-5 volt seviyesine çıkartıp yolun kalan kısmına bu sinyali verirsin. bu sonsuza kadar gitmez tabi bu işlem yapıldığında bir miktar faz farkı meydana gelir. seçtiğin opampın tepkisi önemli parametre. tek bir yükseltme işlemiyle problemi çözebilirsin diye düşünüyorum.

mustafaelektro

4 kablo gerektiren full duplex haberlesme kullanırsa usb - rs485 -usb çevirimi ile ek ayar gerekmeden kullanabilir diye hatırlıyorum. Rs485 için 1km mesafe çok uzun değil, haberleşme hızını düşürürsen kullanabilirsin.

arm-beginner

RS485: max. 1200m @ 100kbs
http://www.lammertbies.nl/comm/info/RS-485.html
Ama bu mesaferlerde ben şahsen araya opto-coupler koyardım.

t2

Optokuplorun mesafe ile ilgisi nedir? Mesafe artıyor mu?

arm-beginner

Hayır, mesafe ile bir ilgisi yok. Ama bu tür mesafelerde cihazlar arasında Potentialdifferenz'ler oluşur.
USB-Port -> TTL-Cevirici -> Opto-Coupler -> RS485 [ ------- ] RS485 -> Opto-Coupler