AC-DC 24volt ısıtıcı ?

Başlatan Maxim, 23 Eylül 2014, 18:21:47

Maxim

klasik 100 watt AC 24volt luk bir rezistans ısıtıcısı var diyelim
buna DC 24 volt verirsek ısınmada fark olurmu ?

t2


polleme

Bende 24V AC bağlanması beklenilen bir Weller kalem havya vardı. Bunu 24V DC adaptor ile besliyorum. Bu durumda %10 ısı artışı benim için de geçerli olur sanırım. Havya çok hızlı ısınıyor, ısınma hızının bununla ilgisi var mıdır?

cetinkaya

Matematiksel hesabini verebilirmisiniz ?

t2

#4
24V ACnin gerilim grafigini dusunelim. Tepesi 24x1.41V olan bir sinustur. Bu egrinin sıfır cizgisi ile kesiştiği bölgenin alanı integralle bulunur. Asıl gerilim budur. Guc bununla hesaplanir.

bu gerilim kabaca. 0.9x ac gerilim seklindedir. Dc de ise kendisidir. hesaba gerek yok.

AC de 0.9x24V
Digeri sadece 24V

Guc formülü de belli :
VxV / R


cetinkaya


t2

#6
Kendim hesaplamadım.
20 sene kadar önce bir kitapta görmüştüm.
Galiba Harun Bayram'ın Elektronik kitabındaydı.


sonradan aşağıdaki konuyu buldum.
ortalama = 0.636 x genlik şeklinde oluyormuş. 0.9un nereden geldiği anlaşıldı
Genlik = 1.41 x RMS olduğuna göre
ortalama = 1.41 x RMS x 0.636 =  0.9xRMS
Yani 24V ac gerilimin ortalaması 21,6V oluyor.
24VAC yerine 24VDC verirsek yaklaşık %10 artış olur. (DCnin ortalaması kendisi)


Alıntı yapılan: elektronikhobi - 21 Mayıs 2012, 13:25:32
RMS (DC eşdeğeri) = 1/√2 x genlik ~ 0.707 x genlik
Ortalama (mean) = 2/π x genlik ~ 0.636 x genlik

Pratikte ortalama değer hesaplanırken tüm noktaların mutlak değerlerine göre hesaplama yapılıyor. Yani tüm eksi değerler artı olarak kabul ediliyor.


muhittin_kaplan

24v neresinin 24v u,
RMS mi PP mi ?

t2

 24V AC deyince, rms deger 24v anlaşılır.

muhittin_kaplan

ben soruyu yanlış anlamışım
(24vac yi doğrultarak ısıtıcıya verirsem....)