Analog okumada parazit

Başlatan ido2323, 04 Şubat 2015, 21:28:03

ido2323

Selamun Aleyküm;
lm35 sıcaklık sensörünü lm324 opamp kullanarak kalibre edelim, pic18f serisi ile vref+ değerinin pot ile 2 v ayarlıyor ve devre analog okuma yapıp röleyi kontrol ediyor, röle her pull-up ve down olduğunda analog okunacak değer 480mv +-10 oynuyor, bu oynamayı yazılımsal olarak bir süre beklemek çözüyor fakat donanımsal olarak nasıl çözebiliriz?
(Not: devredeki her eleman 5v ile besleniyor.)


Erol YILMAZ

Bu röle hareketinin,
Adc'nin ref ini veya sinyal girişini değiştirip değiştirmediğini skopla görebiliyor musun ?

Değişimi görüyorsan sanırım iyileştirme için birçok şey deneyebilirsin.

ido2323

Acemiyiz işte yok ki elimizde osiliskop ama voltmetre ile voltajları ölçtüm öyle çok uçuk farklar yok  voltaj sabit 4.89 4.88 4.87 gidip geliyor, ref voltaj da aynısı +-3 milivolt kadar fark var, gürültüyü bulmak için röleyi iptal ettim, nasıl bulabilirim bu gürültünün kaynağını acaba? Teşekkkürler.

fbkaya

Röleyi optocoupler ile ayırırsanız sorun ortadan kalkabilir. Devre şemasını koyabilirsen yardımcı olabiliriz, belki eksik birşeyler vardır :)

Okan AKÇA

Hocam devre semasinla  yazilima bir bakalim   cozum buluruz.