Besleme gerilimi ile çıkış sinyali değişen sensörler için öneriler?

Başlatan musti463, 25 Temmuz 2015, 13:54:08

musti463

Besleme gerilimi ile çıkış sinyali değişen sensörler ile ölçüm yaparken beslemedeki bu değişimlerin çıkış sinyalimize etki etmemesi için nasıl bir önlem almalıyız?
Mustafa Emir SADE

sadogan


alexsi

Soruyu biraz daha açabilir misiniz ? Ne gibi sensörlerden bahsediyorsunuz? Özellikle merak ettiğiniz bir sensör var mı ?
http://www.kontrolarge.com/ Bildiklerimiz öğrendiklerimiz kadardır. Ya bilmediklerimiz ..?

musti463

içerisinde pot ve bridge elemanlar olan sensörler. Kısacası direnç bazlı sensörler
Mustafa Emir SADE

Klein

1- besleme gerilimini ya da akımı  sabit tutmabilirsin. bunun için referans regülatör kullanabilirsin.
2- Ratiometric ölçüm yaparsın. Bu yöntemi de iki şekilde uygulayabilirsin. Ya  ADC'nin referansını  sensör beslemesinden alırsın. Ya da  Sensör beslemesini başka bir ADC' kanalına girip çıkan sonuca göre hesap yaparsın.

http://www.ti.com/lit/an/sbaa201/sbaa201.pdf

tekosis

Alıntı yapılan: Klein - 25 Temmuz 2015, 21:11:33
Ratiometric ölçüm yaparsın. Bu yöntemi de iki şekilde uygulayabilirsin. Ya  ADC'nin referansını  sensör beslemesinden alırsın. Ya da  Sensör beslemesini başka bir ADC' kanalına girip çıkan sonuca göre hesap yaparsın.
http://www.ti.com/lit/an/sbaa201/sbaa201.pdf
hocam ihtiyaç halinde yaptığım bir uygulamaydı. demek adı buymuş. afili bir adı varmış :)
İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsin, bu nice okumaktır.