mA seviyesini hassas ölçecek akım sensörü önerisi ?

Başlatan mustafa_cmbz, 21 Eylül 2015, 17:10:02

mustafa_cmbz

Merhabalar.

Ufak bir uygulama üzerinde çalışıyorum acs serisi akım sensörleri ile bir kaç denemem oldu fakat ma değerlerinde afalladığını farkettim.

Tavsiye edebileceğiniz ma olarak hassas ölçümleri okuyabileceğim bir akım sensörü varmıdır ?

Erol YILMAZ


Murat Mert

S.A.

DC V ölçeceksen şönt direnç ve iyi bir analog ile hassas mA ölçebilirsin

mesaj birleştirme:: 21 Eylül 2015, 17:14:07

ben yazarken Erol hocam göndermiş bile
mert07

Okan AKÇA



batigol

Şönt direnç, opamp vs. uğraşmak istemiyorsanız INA250. Ama yeni çıkan bir entegre Türkiye'de bulabilir misiniz emin değilim.

ipek

3 amper Max472 şöntü içinde, birde dışarıdan şönt takılan Max 471 olacaktı.

veliusta

Bende 1-100mA arası DC Akım ölçebilecek Mikrodenetleyici ile kullanacağım bir ampermetre yapmak istiyorum. Ne önerirsiniz?

veliusta

Alıntı yapılan: veliusta - 22 Eylül 2015, 09:42:38Bende 1-100mA arası DC Akım ölçebilecek Mikrodenetleyici ile kullanacağım bir ampermetre yapmak istiyorum. Ne önerirsiniz?


Yardım edecek yok mu 3 yıl oldu?  :'(
DC 10 Amper hassas ampermetreye ihtiyacım var. 10mA toleranslı olabilir.
Kendim yapabilir miyim? RS232 ile çalışan Pens ampermetreleri kullanabilir miyim?

Yapabileceğim veya satın alacağım bir ürün önerir misiniz?

muhendisbey

Veliusta, 3 yılda bu ölçümü nasıl yaparım bir nebze olsun cevap bulmadı mı?

Kendin yap. Düşük ohmlu direnç al ya da bakır telden kendin miliohm metre kullanarak direnç ayarla, gelen sinyali ölçekle, 16 yada 24 bit ADC ile oku.
Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Erol YILMAZ

1. Izolasyon gerekli mi?

2. Mcu yu RS485 Modbus RTU Master olarak kullanabiliyor musun?

veliusta

İzolasyon ne için gerekiyor bilmiyorum. RS485 Modbus bilgim yok. ACS711 25A kullandım. 100mA bile düzgün okuyamıyordu.

Arduino + ADS1015 + 10A 75mV Shunt Resistor kullanılarak yapılır mı?

Verileri C# uygulamasında kullanacağım.

muhendisbey

ADC'den yapılan tek okumaya güvenilemez. Atıyorum 5 kez okuyup ölçüm sonucunu standart sapma vasıtasıyla hesaplayıp sapmanın fazla olduğu değeri eleyip geri kalanın ortalamasını alabilirsiniz.
Direnç ile akım bölebilirsiniz. Lakin kullanacağınız dirençler önemlidir. Dirençlerin termal karakteristikleri olduğu için sıcaklıkla direnç değerleri değişir. Bunu göz önünde bulundurmalısınız. Hatta zener diyot kullanarak ek koruma yapmanız faydalı olacaktır. Bu şekilde okuma yapabilirsiniz.
Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Erol YILMAZ

Örnek sayısını 2'nin katları şeklinde alırsanız,
kıt kaynaklar için bölme işlemi kolay olur.

fide


Burdaki şönt direnci 0.1 yerine istediğiniz akıma ve opampın offset değerine göre belirleyebilirsiniz. OPA serisi opamplarda giriş 100mikrovolta kadar inebiliyor.

Kazanç için açıklama aşağıdaki adreste var.

http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/09/akm-ayarl-led-surucu-devre-tasarm.html?m=0
Her birimiz, geride bıraktığımız eserler kadar ölümsüzüz. Evlat gibi, talebe gibi, icatlar gibi...   http://fidenetgaraj.blogspot.com