Ultrasonic Sensör ilk anda ölçüm yapmıyor

Başlatan saybatli, 25 Ekim 2015, 14:29:16

saybatli

Merhaba

HC-SR04 model ultrasonic sensoru pic16f877a ile kullanıyorum. Devreye ilk elektrik verdiğimde ölçülen mesafe bir 4 cm oluyor sonra 100 cm oluyor ve devamlı bu durum sürüyor. Ben elimi ultrasonic sensörün metal kısmına dokununca ölçüm düzeliyor ondan sonra normal olarak çalışıyor. Sensörü direk pic'in bacaklarına bağladım arada başka bir devre elemanı kullanmadım. Şimdi bu sensör neden ilk elektrik geldiğinde düzgün ölçüm yapmıyor

uzaylivolkan

Sorunun büyük ihtimalle sensörden kaynaklanıyor. Aynı sorunlarla bende uğraşmıştım. Ayrıca bu konu sitede tartışıldı çözümü için buraya bakman yeterli
http://therandomlab.blogspot.com.tr/2015/05/repair-and-solve-faulty-hc-sr04.html

saybatli

Teşekkür ederim. 10K direnç ile çözmüşler sanırım. Ben çözümü şu şekilde yaptım Trigger ile GND arasına 100nf kondansatör bağladım 3. döngüden sonra düzeliyor. Bende ilk 2 döngüde sonuç göstermiyorum.