UPS şarj arızası

Başlatan fofo, 27 Mart 2016, 16:00:07

fofo

enel marka  BC serisi 20kw online ups şarj arızası veriyor. bu arıza ile ilgili tecrübesi olup bilgi verebilecek var mı?

t2

Ben başka UPS firmasında çalışırken, enel marka UPS arızasına gitmiştim. yapabileceğimiz pek bir şey yoktu. 

Şarj arızası  veriyorsa bu mesaja inanmak gerekir. aküler şarj olmuyor veya arıza var demektir.   bazı kondansatörler kurumuş olabilir. Aküler ne zaman değişti? şarj akımı geliyor mu? sigortalar sağlam mı gibi bir çok nokta kontrol edilmesi gerekir.  sanırım en kestirme yol, firmanın kendisi ile irtibata geçmektir.  arabada olduğu gibi  bu marka için de özel servis varsa ona da sorabilirsiniz.

fofo

Aküler yeni değişti ve 30 aküsü var. Cihazı aküden çalıştırdığımda bir an yükleniyor ve hata ışığı yanıyor.

vardal57

Şarj katındaki moslardan biri gitmiştir