Kaçak akım rölesini 2 faz için nasıl kullanılırım.

Başlatan boreas, 23 Ağustos 2016, 12:56:35

boreas

Merhaba arkadaşlar,
elimde 30mA 3 faz kaçak akım rölesi bulunmakta. Yalnız ben bu cihazı 380 ile çalışacak bir ısıtıcıda kullanacağım 3. faz olmayacak. 2 faz bağladığım zamanda toprağa kaçak olduğunda herhangi bir atma yaşanmıyor. Bu tür bir çalışma için öneriniz nedir ?

z

Boşta kalan fazı fazlardan birisine bağlasan ne oluyor?
Bana e^st de diyebilirsiniz.   www.cncdesigner.com

Mucit23

Bende merak ettim şimdi,

3 Fazlı kaçak akım rölesi diğer faz boşta olunca çalışırmı denemek lazım. Tek fazlı kaçak akım rölesinden nötr kullanmadan iki faz geçirilmesi işe yarayabilir.

tunayk

Çalışmaz. 3 faz KAKR larda , 3 faz akımlarının vektörel toplamının 0 olma durumu baz alınarak işlem yapılıyor. 2 faz verdiğinizde toplam 0 olmayacağı için hatalı davranır.  Tek faz olanlarda da aynı şekilde, faz ve nötr hatlarının toplamları 0 olmasına bakarlar.

CaFFeiNe



Bu şekil bağlanırsa olur mu? acaba bende merak ediyorum, bi bağlayıp deneyin isterseniz bizde öğrenmiş oluruz

not: 2 faz bağlantıyı ben böyle algıladım, değilse kaçak akım olmadan rezistans bağlantınızı çizebilirmisiniz

boreas

şöyle yaptım üç faz girdim ama fazın birini çıkmadım sadece girişe bağladım.
Şuanda toprağa kaçak verince atıyor.  Nötr zaten her şekilde gerekiyor içerisindeki bobin için.

necati

notr ve fazlardan birini kullanın yeter
cunki gidenle gelen arasındaki farka bakıyor
[email]entegreterbiyecisi@yahoo.com[/email]

boreas

2 faz bir nötr bağladımda  toprağı direk fazada girsem atmadı.

mehmet

Üç fazlı kaçak akım rölesini bir faz da bile kullanmak
mümkün, fazladan takla atmaya gerek yok...

http://www.etmd.org.tr/etmd-arsiv-sayfasi/rcd-reziduel-akim-koruma-cihazlari/