AKIM TRAFOSU 10A 75OHM

Başlatan Voltajcı, 11 Ekim 2016, 11:16:52

Voltajcı

Merhabalar,

Akım trafosunu kullanırken nelere dikkat edilmeli. Yaklaşık 2-3 A AC akım ölçmek için kullanmak istiyorum.


HeCToR

Akım trafosu kullanırken tek dikkat etmeniz gereken durum paralel direnç ile çıkışını kapatmak.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir

Voltajcı

Alıntı yapılan: CORTEX - 11 Ekim 2016, 15:10:27
Akım trafosu kullanırken tek dikkat etmeniz gereken durum paralel direnç ile çıkışını kapatmak.

Teşekkür ederim @CORTEX

şef112

#3
Akım trafolarinin sekonderleri boşta olmamalıdır açık devre olursa yanar bir ucu muhakkak topraklanmalidir bu 3 fazda ölçüm yapıyorsanız ct 25kullaniyorsan sorun yok onlar direkt 100A olcebiliyor
ELEKTRONİK CİDDİ BİR İŞTİR,HOBİ OLAMAZ

kenan_re

Birde R direncinin trafonun sağlayabileceği toplam gücün üzerine çıkmamasını sağlayın; sinyal şekliniz bozulur.

maodon

2 3amper ölçüceksen büyük almana gerek yok uçları sıkı bagla gevşek te yanar .azami kaç amper çekicekse o kadar volt amper hesabı 3 fazsa üçtane olmalı uçları baglarken hepsı aynı olsun ters baglarsan yanlış ölçersin.

Andromeda

Bu minik trafoların ucu açıkta kalsa bile yanacağını zannetmem..
" Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar." ..." Tanrı'dan mesaj gelmiyor, biz Tanrı'ya mesaj gönderiyoruz"

magnetron

hocam bu akım trafolarda mesela turns ratio 1:2500 diyor

buna göre 40 amper ölçme aralığı olan bir akım trafoda

delikten 40 amper geçerse çıkışında 40 / 2500 = 0.016 amper geçer mi demek ?

mozkan87

Alıntı yapılan: magnetron - 16 Ekim 2016, 15:03:42
hocam bu akım trafolarda mesela turns ratio 1:2500 diyor

buna göre 40 amper ölçme aralığı olan bir akım trafoda

delikten 40 amper geçerse çıkışında 40 / 2500 = 0.016 amper geçer mi demek ?

Doğru, yalnız dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var 40A skalası olan bir trafo için çıkış sinyali bozulmadan ölçebileceğiniz maksimum akım 40 amperdir ve çıkış gücünün ne olduğu bu akım trafosuna bağlayabileceğiniz en büyük değerli shunt direncini belirler. Eğer bu değerin üzerinde bir direnç bağlarsanız sinyaliniz bozulur. Bazı ürünlerde direnç değeri doğrudan verilirken bazılarında güç olarak verilir.

Sizin örenek için konuşalım. Çıkışa 10 ohm direnç bağladığımızı düşünelim. 0.016x10 = 0.16 volt gerilim oluşur. Direnci 100 ohm yaparsak 1.6 volt gerilim oluşur. Bu trafonun çıkış gücünün 1VA olduğunu düşünelim, bu durumda çıkıştaki sinyalin bozulmaması için tam skalada 1/0,016 = 62.5 ohm bağlayabileceğimiz maksimum direnç değeridir. Bu durumda 2. bağladımız 100 ohm direnç ile artık sinyalimiz bozulmuştur.
Eğer biz maksimum 20 A akım ölçecek olursak 20/2500 = 0.008 amper, 1/0.008= 125 ohm maksimum direnç değeridir.

magnetron

çok teşekkür @mozkan87 hocam,

bu durumda 40 amper max ölçüm range olan bir akım trafosunu
istersek 20 amper ölçecek şekilde kullanabilir miyiz ?

benim de tam şu anda böyle bir ölçüm yapmam gerek

20 amper ölçücem ama piyasada 40 amperlik akım trafosu bulabildim

mozkan87


maodon

minik trafoymuş elektrikte dikkatsizlik maliyeti arttırır.adamın biri Kompanzasyon  trafolarını soküp sayacı devre den çıkarıyor trafoları sıkmadan bırakıyor trafolar kömür 1 amper geçsede gevşek bırakılmaz