Normalde Röle ile 220V kontaktör anahtarlayacaksam mutlaka Röle kontaklarına paralel RC snubber eklerim. 100nF 400V kondansatör ve 100R 1W civarı bir direnç ile röleye paralel bağlıyordum. Şöyle bir sorun var. Eğer kontaktör çok küçük güçlü ise röle kontakları açık iken Kontaktör röleye paralel bağlı RC üzerinden bir enerji alıp cızırtı yapıyor, bazen röle kontaklarını açsa bile kontaktör takılı kalıyor. Belliki RC değerim yanlış.

L yi bilmeden genel anlamda bir RC kullanmak istersek değerlerimiz ne olmalı. Dediğim gibi bağlancak kontaktörün ne olduğu belli değil.

Zoroaster

Kontaktör uçlarına paralel olarak role kontağına koyduğun snubberın aynısından bağla ve dene.
Seytan deliginden kacti.

rck8942

Bildigim Söyle kabaca bir hesap yapiliyor. 1 ohm/V - 0,1uF/A.
Elektroniker für Betriebstechnik

JOKERAS

#3
AC sistemde Snubber Kontaklara değilde Yüke bağlı olması gerekmiyormu?
Şekildeki gibi.

Yeniden boyutlandırdım.



mg1980

#4
Arkadaşlar,
Koyduğunuz şema, fotoğrafı büyütmek için tıkladığımda uzunca bir süredir hep aşağıdaki sayfa açılıyor.Problem nedir bilen var mı ?

Hımm... Bu sayfaya ulaşamıyoruz.
Şunu deneyin
Doğru web adresini kullandığınızdan emin olun: https://postimg.cc
Sayfayı yenileyin
İstediğiniz şey hakkında arama yapın