Analog gerilim izolasyon önerisi

Başlatan F493, 19 Mart 2017, 18:45:29

F493

Selam,

Girişte 4-20mA okuyorum. Genelde mesafe 3 - 5mt civarında olduğundan sorun olmuyor. Fakat bir uygulamada mesafa 100mt ye kadar çıkacak. O nedenle 4-20mA'i analog olarak izole etmem gerektiğini düşündüm. Bunun için de amc1200 texas ürününe rastladım.

4-20mA'i zaten direnç üzerinden gerilim olarak alıyoruz işte tamda bu noktaya bu çipi koyup oradaki dc 0-3V arası gerilimi karşı tarafa izoleli aktarmak istiyorum.

Bu ürünün fiyatı 1K da 2.5$ civarı

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc1200.pdf

Bu konudaki önerileriniz nelerdir.

Esen kalın.

tunayk

Ürünü kullanıyorum. Başarılı bir ürün. Sadece çıkış tarafı, 2.5V offsetli olarak çıkıyor. Bunu elimine ederek kullanabiliyorsanız kategorisinde oldukça ekonomik bir çözüm.

200mV max girişe karşılık 1.6V Max çıkış verebiliyor.  Çıkış uçları şaseye göre 2.5V seviyesindeler ölçülen değere göre biri 2.5ten aşağı diğeri de 2.5'ten yukarı değer alarak toplamda girişin 8 katı kadar çıkış veriyor.  Ben - çıkışı doğrudan şaseye bağlayıp çalışırım diye düşünmüştüm ancak bu durumda yalnızca + tarftan 4 kat yükseltme alabiliyorsunuz. Eğer işlemci ile okunacak ise doğrudan +/- ölçüm için kolaylık sağlıyor ancak çözünürlük iyi olması lazım aksi halde 2.5V offset yüzünden fazla bir yükseltme de uygulayamıyorsunuz.


F493

@tunayk  hocam teşekkürler kullanıyor olmanız benim için iyi bir referans.

İnceleyeceğim.

erdtur

Hocam, Elektromanyetik parazit için düşünüyorsanız 4-20mA için izolasyona gerek olamaz, sadece normalde kullandığınız sinyal kablosunun bir üst kesitini seciniz. Ama Galvanik izolasyon için düşünüyorsanız o ayrı.

Kolay gelsin
Erdtur 

F493

Selam,

  Hocam GND'yi 100mt taşımak sıkıntı. Sonuçta dönen akım dirençle gnd'ye bağlı, o nedenle işlemciyi de dış dünyaya açmış oluruz. İzolasyon gerekli bence her halükarda.

Esen kalın.