cd4053 devresi

Başlatan ismal45, 02 Nisan 2017, 09:32:55

ismal45

Arkadaşlar, CD4053 'ü aynen bir röle gibi kullanmak istiyorum ama bağlantısının nasıl yapılacağını tam olarak anlamadım.Datasheet'ine baktığımda 7 No'lu pin için Negative Power Input, 16 No'lu pin için Positive Power Input, 8 No'lu pin için de Ground yazıyor. Bu parçanın beslemesi için hem şase , hem + gerilim ve hem de - gerilim mi bağlanacak? Burayı anlamadım. En basitinden mümkün olduğu takdirde led kontrol edecek şekilde besleme bağlantıları da belirtilmiş bir çizim ekleyebilir misiniz. Şurada Pro-TR nickli arkadaş tam istediğim şemayı vermiş ancak beslemenin nasıl olacağını  biraz önce belirttiğim gibi bilmiyorum.
http://etepic.com/index.php/topic,3532.15.html

mg1980

#1
CD4051 kullansaydınız  8 konuma yol verme imkanınız olurdu.

İlave: CD4051 kullanacak olursanız anlatabilirim.

ismal45

CD4051 elbette olur, hem de çok iyi olur. Ben zaten 6 adet kontrol sağlayacaktım. Zahmet olmazsa açıklayabilir misiniz.

mehmet

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4051b.pdf
Bölüm 7 (12. Sayfa) de besleme
nasıl yapılacak ayrıntılı anlatılıyor.
Olan olmuştur,
olacak olan da olmuştur.
Olacak bir şey yoktur.
---------------------------------------------
http://www.mehmetbilgi.net.tr
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.tr "CC BY"

ismal45

Mehmet Bey, yardımınız için teşekkür ederim. Belirtiğiniz sayfada besleme çeşitlerini gördüm.% volt için simetrik besleme olması gerektiği belirtiliyor.

ismal45

Sayın mg1980 sizin de anlatımınız bekliyorum. Ne kadar çok yerden bilgi alırsam işlemlerin daha kolay olacağına inanıyorum.
Alıntı yapılan: mg1980 - 02 Nisan 2017, 17:32:58
CD4051 kullansaydınız  8 konuma yol verme imkanınız olurdu.

İlave: CD4051 kullanacak olursanız anlatabilirim.

mg1980

#6
Şema çizme becerim yok ama izah edeyim: 12v ile besleyin.
a-) 6-7-8 no.lu uçları GND'ye, 16 no.lu ucu +12v'a bağlayın.
b-) 3 no.lu uç ortak.Komütatörün ortak ucu gibi düşünün,
c-) 11 no.lu uç A, 10 no.lu uç B, 9 nolu uç C ucu. Bu üç uca pic.den datashete uygun olarak konum seçme bilgisi göndereceksiniz.Yani '0' no.lu konumu irtibatlamak için  "000" bilgisi, 1 no.lu konumu seçmek için "100", 2 no.lu konum için "010"(terslenmiş hali) .....Ben şöyle yapmıştım. 3 adet BC337 transistör kollektörünü 10k ile +12v.a irtibatladım. Kollektör taraflarını A,B,C uçlarına bağladım.Beys  uçlarında 1k ile pic.den komut verdim.
d-) Konumların  karşılıkları datashette var. Bulamazsanız gene yardımcı olurum.
Bilmeniz gereken bir şey daha irtibatlanan konumların sanırım 100 ohm iç dirence sahip olduğu,bir de LED akımından fazla akım çekmeseniz iyi olur.LED için ayrıca uygun direnç bağlayın.Kolay gelsin.