3 fazlı(tiri faze ^_^) motorun etikette yazan gücü

Başlatan ziyaretci, 24 Haziran 2017, 19:25:03

ziyaretci

Merhaba, 3 faz motor etiketinde 370W yazıyor. Bu 370W her bir fazı mı temsil ediyor yoksa üç fazın toplam gücünü mü temsil ediyor?
 
Teşekkür ederim.

sadogan

#1
P= V.I.cosfi.(karekok 3)
3 fazın bileşke güçünü temsil ediyor.

ziyaretci

#2
O zaman her bir fazın sigorta seçimi için (V.I.cosFi.√3 )/3 bölümü olacak değil mi? ( Dengeli yük için )

Örneğin 300W için;
300/3=100W
100 = 220.I.cosFi.√3
I = 100/(220.cosFi.√3)


Yani yaklaşık 3 'lü grup sigortanın her biri 1A olacak?

Yaptığım doğru mu bilmiyorum. Bu konu hakkında beni aydınlatabilir misiniz?

  Daha doğrusu sigorta seçimi nasıl yaparız 3 fazlı motorda?


Salih

Formüldeki akım faz akımıdır. Dolayısı ile
I=P/(U*Cosfi*kök3)


Yalnız asenkron motorlar sigorta ile korunmaz.
Termik-magnetik yöntemle çalışan elemanlarla korunur.
Sizin motorun gücü çok küçük o akıma göre bulunur mu bilmem.
Piyasada ucuz alternatif olarak MKŞ isimli 3 fazlı şalterler satılmakta üzerlerin de
akım ayarı da var.

OG

Alıntı yapılan: Salih - 24 Haziran 2017, 21:47:18
Yalnız asenkron motorlar sigorta ile korunmaz.
Termik-magnetik yöntemle çalışan elemanlarla korunur.
Yapıya uygun sigorta dersek Erkan kardeş daha doğru anlayacaktır.
Kalkınma akımı, geç atım gereksinimi
gibi etkenler sebebi ile
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

Cemre.

Motorların güçlerinden bahsederken çıkış milinden alınabilecek mekanik gücü konuşuruz. Bu gücü verime bölersek elektriksel gücü buluruz.

Motorun etiketinde akım değerleri yazmalıydı aslında.

ziyaretci

#6
Yanlış hatırlamıyorsam, gördüklerim cosfi ve watt idi. Motorda redüktör bağlı. Küçük bir anahtarlama panosu için malzeme toplamıştım. Sigorta değeri için elektrikçiye sordum(satın alınan yere) B16 A 'lik bir grup sigorta vermişlerdi. O zamanlar pek faz farkından vs. pek haberim yoktu lise bilgileri ile. Bu sene işlediğimiz temel elektrik dersinden sonra kafamda birşeyler oluşmaya başladı geçmişteki ufak tefek bilgilerimle yeni bilgiler harmanlanınca sorgulamaya başladım.  Hocama sordum bu durumu, nasıl sigorta kullanacağım diye biraz geçiştirme bir cevap aldım.


Motor yıldız bağlantılı. Kaçak akım rölesi ile korumak istedim elektrikçiler sistemin çalışacağı yeri sordular ve kullanmamamı söylediler. Nemin, tozun toprağın olduğu bir yer.


Termik-magnetik gibi koruma yöntemlerini biraz açabilir misiniz?


Kaçak akım rölesi gerçekten nemden ve tozdan etkilenir mi?

Salih

Asenkron motorlar kalkınma anlarında geçici olarak normal çalışma akımlarının yaklaşık 6 katı kadar akım çekerler.
Örneğin 10 amperlik bir motor geçici olarak 60 amper akım çeker.
Bu durumda sigorta akımını hangi akıma göre seçeceğiz.
10 ampere göre seçersek kalkınma anında sigorta atar.
Kalkınma akımına göre seçersek
Normal çalışmada koruma yapmaz.
Böyle durumlarda gecikmeli sigorta kullanılabilir. Ama istediğin akımda ve hassasiyette koruma olmaz.
Onun yerine termik manyetik prensiple çalışan koruma şalterleri kullanılır.
Termik demek motorun akımından etkilenen bimetal eleman demektir.
Aşırı akım çekilince ısınma süresinden dolayı bir miktar gecikme elde edilmiş olur.
MKŞ şalterlerin senin motora uygun olanından almak en iyisi.
Zaten açma kapama için bir anahtar alacaksın.
MKŞ alırsan tek elemanla,
hem koruma hemde kontrol etmiş olursun.