Kondansatör akım gerilim grafiği

Başlatan frederic, 23 Şubat 2018, 16:33:38

frederic

Merhaba dostlar, proteusta AC gerilim altında kondansatör akım gerilim grafiği oluşturmaya çalışıyorum. Bildiğiniz üzere kondansatör akımı gerilimin 90 derece önündedir.

Faz-notr arası kurduğum devrede bu 90 derece net bir biçimde gözüküyor .

Fakat trifaze devrem de (kondansatörler üçgen bağlı) akım sinyalim de 1.7ms lik bir bozuklukluk var, tam 90 derece görünmüyor, bir yerde hatamı yapıyorum acaba ?

MONAFAZE


TRIFAZE



tunayk

#1
Bozukluk olarak görüdğünüz durum aslında sizin yıldız - üçgen bağlantınızdan meydana geliyor.  Osiloskop kaynak yıdız noktasına göre volt ölçümü yaparken, akımınız üçgen bağlantıda akıyor.  Doğru ölçüm için kondanstörlerinizi de yıldız bağlayıp bakınız.

Edit: Ya da kaynağı GND den ayırın , ölçüm yapacağınız fazlardan birini GND kabul ederek ölçüm yapın

frederic

Hocam çok teşekkür ederim, insan takılınca sürekli hatamı yaptım diye sorguluyor kendini.


Kaynağı gnd den ayırdım işe yaramadı, yıldız da dediğiniz gibi zaten sorun yoktu.


Ben de bu durumu notmal olarak kabul edip, kaldığım yerden devam edeyim çalışmaya.