Triyak kısadevre koruması yapılabilirmi ?

Başlatan ÜC, 10 Ocak 2019, 22:39:55

ÜC

Alıntı yapılan: Okan AKÇA - 11 Ocak 2019, 18:53:31Solid state rollerde hızlı sigorta kullanarak %100 olmasada %60 solid state roleyi koruyor.

  Okan hocam bu ikilinin nasıl kullanıldığına dair bir devre bulamadım , resimdeki devrede nereye nasıl takılacağı ile ilgili kabaca bilgi verebilirmisiniz ?

Melih1802

Sigortayı SSD & TRIAC arasına bağlaman uygu olur. Böylece sadece yükten bağımsız,  triac tan geçen akım dikkate alınır.

ÜC

 Kısadevre yaptırarak sigortanın triyakı koruduğunu test eden oldumu ? Misal 4 amper çekeceğim , 2 yada 3 amperlik sigorta koruma yapıyor ama 4 amper sigorta korumuyor , bunu belki 20 tane sigorta ile denedim.

Mucit23

Toleransları biraz daha arttırmak bence en iyisi.

Melih1802

Çok hızlı sigorta seçmen lazım. Sigorta seçimi sonucunda mıhtemelen sigorta daha pahallı çıkacağı için Sigortayı korumak için Triac önerisi isteyeceksin 😀

ÜC

#20
  Triyakı zaten %60 kapasitesiyle kullanıyorum birde %20 tolerans çıkartırsam geriye birşey kalmıyor.

   18 TL hızlı sigorta  , 10 TL triyak , 1 sigortaya 2 triyak alınıyor , soyadım Koç olaydı bi ihtimal.

  Ben vazcaydım çıkış korumayacağım oda kendini korusun ne yapayım.

  Cevap yazan  herkeze teşekkürler arkadaşlar.

power20


OG

Triyağa seri bağlı 2R - 3R gibi wattlı direnç ve tabi sigorta işe yarayabilir.
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

ÜC

 Sigorta bitti , pazartesi alıp deneyeyim seri drençle OG hocam.

  Devreye seri olarak 220 ile çalışan minik ütü lambasını denedim Sanki herdaim kısadevre varmış gibi devamlı yanıyor lamba , dim yapsamda yapmasamda.Devre çalışıyor sorun yok.

power20

#24
100W flamanlı ampül ile deneyiniz.
Normalde ampül direnci düşüktür. Kısadevre anında yükselir.
Bu şekilde koruma yeterli oluyorsa, ptc sigortayla da olur.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/seri-lamba-nedir.98935/

ÜC

 Bahsettiğiniz yöntemi kullanıyorum zaten.Fakat akkor lambanın devreyle kullanılabilirliği çok zayıf olduğu için denememiştim hiç.Minik ütü lambası aklıma gelince olabilir diye düşündüm.
  Fakat lamba 100 wattda olsa devamlı kısadevre varmış gibi gösteriyor.Bağlantı bu lekilde





Motor yerinde lamba var.Kırmızı ile gösterdiğim lamba devamlı yanıyor.Dim devresinde sorun yok.

F.T

Bir mikro işlemci ile veya akım takip devresi ile geçen akımı algılama yapıp koruma yapmadıktan sonra geriye yapılacak tek mantıklı iş hızlı sigortadır.Gerisi boş.
Hakk şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.

ÜC

   Seri drenç ve sigortayıda deneyip bırakacağım  F.T hocam. Akım takip işi devrenin bu haliyle sıkıntılı biraz ama bu çalışmayı yapıp öğrenmem lazım.

F.T

Sistem kaç amper ile çalışıcak kaç amper geçince koruma yasın istiyorsunuz.
Hakk şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.

ÜC

#29
  Kısadevre olursa triyakı koruyayım istiyorum , kısadevre anında kaç amper geçer bilmiyorum.Devre 23 Amper çekebiliyor.
  Bahsettiğiniz amperi izleme yöntemini bu devrede yapmam imkansız ama yeni bir çalışma yaparak uygulamayı düşünüyorum ,becerebilirsem tabi. Bu yüzden sizi yormayayım , çalışmaya başladığımda konuyu tekrar açarım FT hocam. Benim haftalarımı alacak bir iş o , ben daha pratik bir yöntemle çözüm bulabilirmiyim düşüncesiyle açtım konuyu. Olmadığını öğrenmiş olduk  bu sayede.