Şebeke Gürültüsü ve Veri Aktarımı

Başlatan FMY, 03 Ekim 2019, 22:29:08

FMY

Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 05 Ekim 2019, 13:37:55Benzer sorunla bir makinaya firmware yüklerken karşılaşmıştım. Makinanın topraklaması problemliydi onu halletirdim ayrıca topraklama halledildikten sonra ekranlı RS232 kablosu kullanarak yüklemeyi başardım.



Hocam yeni topraklama çubuğu çaktık ve shieldlı kablo kullanıyoruz. muhtemelen şebekedeki harmonikler diye düşünüyorum.
Mekatronik

mustafa_cmbz

Pano içi kart vs. resmi varmı ?

siz toprak çaktınız fakat kart yada panolardan salıklı toprak bağlantısı mevcutta varmı onuda kontrol etmek lasım.

Nötr hattını felan da kontrol edin derim.Kompanzasyon kurmanız gerekebilir diye düşünüyorum..

z

Gidip gelen datalarin voltaj seviyesine scopla baktin mi?
Bana e^st de diyebilirsiniz.   www.cncdesigner.com

FMY

Uzun zaman oldu, veri aktarmak için kullandığım kablo ekranlamalıydı ancak yenisi ile değiştirdim. Sorun düzeldi istediğim saatte hiç donmadan hızlıca aktarım yapabiliyor artık.  Herkese çok teşekkürler.
Mekatronik