Dijital kontrollü bta41 triyak kıyıcı ile rezistans kontrol

Başlatan krian, 15 Kasım 2019, 18:06:33

krian

Erol hocam bu yük için, anahtarlama elemanı olarak sizin tercihiniz ne olur?

Erol YILMAZ

Öncelikle kayıpları hesaplamak lazım,
10A x 0.7V bile desek = 7W kayıp yapar,
Ortalama bi havya 20W olduğuna göre bu 7W az diyemeyiz.
Kesinlikle soğutucu ister.

Triyak zorunlu gibi, diğer türlü az kayıplı MOSFET ile yapacam deseniz,
bu sefer doğrultucu ve kayıpları girecek işe...

OG

2000W'lık bir motorda 40A'lik BTA 41-700B kullandım çok ısındı, avuç içi kadar soğutucu ancak kurtardı. Snubber ilaveleri falan var idi.

Sonra, birgün bir başkasının yaptığı (aynı amaçlı) bir devrede 25A'lik BTA26-600B kullandığını, soğutucunun da benimkinin 1/4'ü gibi olduğunu gördüm, üstelik benimkinden daha az ısınıyordu.

Benim devrede de BTA26-600B kullandım, ısı olarak birden her şey değişti.

Ufak ipuçları.
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

M.Salim GÜLLÜCE

-Kıyıcı yapacaksanız neden zero cross çip kullanıyorsunuz anlamadım.
-SCR ile yapmayı düşünemezmisiniz. ısı kayıpları Triyaklara göre daha az olabilir.