Rezistans Kontrolü

Başlatan JOKERAS, 24 Aralık 2020, 20:10:00

z

Isin hesap kitabi acisindan DC calisma daha az ugastirici olur.

Eger AC gerilimde faz acisiyla oynayarak isitici voltajini degistireceksen acidaki degisimle voltajdaki degisimi lineerlestirmek adina ya ters trigoneometrik islemler yapacaksin ya da look-up table kullanacaksin.

DC calismada PWM kullanma durumu oldugu icin bu tip hesaplamalara gerek kalmaz.

Yok isiticiya uygulanacak peryodlarin sayisi ile oynayarak ortalama gerilimi degistireceksen (integral kontrol) bu durumda AC icin de hesap karmasasi olmaz.
Bana e^st de diyebilirsiniz.   www.cncdesigner.com

JOKERAS

Evet z, Matematik işi işin içine girince benim yapacağım şey değil o.
Look-Up Tablo ile daha kolay hallederim belki ama DC ye dönüştürüp PWM ile
yapmak dediğin gibi daha kolay.

Tüm arkadaşlara Teşekkürler.



selimkoc

PID ve dimmer en stabil çözüm olacaktır. Belirli aralıklarla sıcaklık ölç ve PID uygula.

M.Salim GÜLLÜCE

#18
Alıntı yapılan: JOKERAS - 25 Aralık 2020, 18:42:23Evet z, Matematik işi işin içine girince benim yapacağım şey değil o.
Look-Up Tablo ile daha kolay hallederim belki ama DC ye dönüştürüp PWM ile
yapmak dediğin gibi daha kolay.

Tüm arkadaşlara Teşekkürler.


Evde çalışıyor olmasam bir havya şeması gönderirdim sana.
Hem Triyak Hem DC Hem de Isınan rezistanstan direnç ölçerek geribesleme.
Tabii 24V besleme için yapılmış :)
Sen revize edersen Look-up Table ile de halledersin lineariteyi.

ferit06