24v digital input

Başlatan interrupter, 15 Aralık 2023, 00:40:35

interrupter

Merhaba arkadaşlar öncelikle pic devremin girişinde 24 volt sinyal kaynağından gelen palsleri saydiracagim. İnput kısmına şekil 2 deki optokuplor devresini kurdum devreye yakın yerden pala verdiğimde sorun yok ancak araya 20-30 metre kablo girince sapittigini gördüm ve optokuplorun girişine elimle dokunduğumda da algıladığını görünce şekil 1 deki devreyi kurdum şu anda bir problem yok. Ancak farklı durumlarda sorun olusturabilirmi kafam karisti. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz. 


power20

#1


Opto LED uçlarına paralel 10.. 100nF takalım daha iyi olur

arci03

Merhaba bu şekilde parazit alacağınız bir ortamda donanımsal olarak size tavsiyem ttl tarafını gnd eye cektirip pullup direnc kullanın.giriş kısmında paralel kondansatör faydalı olabilir. Birde yazılımda sinyal süresini ornekleme adeti vb şekilde şartlar ile sinyal kaynağını olası parazitlerden ayıklaya bilirsiniz. Örneğin sinyal kaynağınızdan gelen sinyal süresi 100 ms siz de yazılımda 70ms den fazla gelmesi halinde sayacınızı arttırısınız.

interrupter



Bu haliyle dogrumudur arkadaşlar. Girişe tvs diyota gerek olurmu

Okan AKÇA

Diyot'a gerek yok. Optocoupler led voltajı ve akımina göre direnç değerlerini hesaplayınız.

Erol YILMAZ

10K yerine 4k7
100nF yerine 1K koy
Taş gibi giriş olsun...

power20

Lede paralel direnç bağlamak yakışık almaz 

mehmet

Girişten 10mA civarında akım çekilmesi
gerekir.
Diğer türlü antenden başka bir şey olmaz...
Olan olmuştur,
olacak olan da olmuştur.
Olacak bir şey yoktur.
---------------------------------------------
http://www.mehmetbilgi.net.tr
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.tr "CC BY"

Erol YILMAZ


power20

#9
Şuan hatırlayamadığım bir sebebi vardı

JOKERAS

Kablo,hem de 25-30Mt, bu Bobin demek.Kabloyu Blendajlı Ekranlı kablo kullanın.
Diyot ve Kapasite koyduğunuz zaman bir nevi Üreteç yapmış olursunuz.
Sistemde enerji olmasa bile bu uzun kablo Havadaki her şeyden etkilenir ve Diyot üzerinden Kondansatörü doldurur.Opto ledin Eşik değeri açılınca İletime geçmesine neden olur.
Opto Ledine Paralel Direnç ile Kabloyu Sonlandırmak güzel fikir bence.

İllaki kapasite takacaksanız PF lar değerinde olsun.Bu gürültüler için.Aslında sadece
Aç kapa yapacağınız için gerek bile yok.

Bir de iki adet Damper Diyotu Eklerseniz veya TVS eklerseniz güzel olur diye düşünüyorum.


Erol YILMAZ

Alıntı yapılan: power20Lede paralel direnç bağlamak yakışık almaz

Alıntı yapılan: Erol YILMAZneden?

Alıntı yapılan: power20 - 15 Aralık 2023, 14:49:46Şuan hatırlayamadığım bir sebebi vardı

:))

Okan AKÇA

#12

Erol hocam sizce nedir.

power20

#13
Led uçlarına sabit bir direnç bağlamak   hesabı,  iletim şartlarını zorlaştırıyor. 

100k, 1Mohm bağlamak sorun olmaz tabi.  Onun faydası olur mu bilinmez.

yas

#14
Tüme varım fıkrası vardır. Bilenler bilir  :D  bu sefer tümden gelelim.
-Mevzu bahis uygulama izolasyonlu 24 volt seviyesindeki sinyali dijital olarak var olup olmadığını algılamak.
-Optik izolasyon ve 24 volt anahtar kelimelerinin zihinde sebep olduğu çağrışım uygulamanın endüstriyel amaca hizmet edeceği varsayımını doğuruyor.
-Eğer uygulama endüstriyelse ortamda elektriksel gürültü ve parazit mevcut olabilir.
-Bu ortamdaki parazitler opto elemanın ledinin ışımasına sebep verecek kadar enerjiye sahipse olmayan sinyaller alabilirim.
-Eğer giriş empedansım yüksek olursa bu parazit etki can sıkıcı olacaktır.
-O zaman sahte sinyaller algılamamak için önlem almak gerekir.
-İhtiyaç duyulan en mantıklı çözüm giriş empedansı düşürülmesi galiba.
-Tamam şimdi buldum. Giriş seri direncini düşüreyim ve opto led'e paralel direnç bağlayayım ki empedans düşsün.
-İyi de değerler ne olacak? Dur şuraya bir taş atayım nasıl olsa biri o taşı çıkarır  :D