delta plc sorun

Başlatan a.zorba, 05 Nisan 2006, 11:42:18

a.zorba

elimde bir DELTA DVP-14SS serisi bir PLC var.
buna bağlı birde TP04G serisi grafik ekran.
PLC ye program atıyorum ama ekranla haberleştiremiyorum.
bunu sanırım PLC ye attığım program sağlayacak ama ben detayını bilmediğimden beceremedim.
bu PLC yi tekstil işletmelerinin klimasında kullanacağım.bu konuda deneyimi olan arkadaşlar
yardım ederse sevinirim.
program aşagıdakı lınkde
http://www.hemenpaylas.com/download/398356/PLC_icinde_yuklu_olan.rar.html
Bilenler bilir . Biz maraşlilar için şehir olarak şubat ay' i bayram ,kurtuluş ,yaz in gelmesiydi. Şimdi karalar in yas in ayı oldu.

EES

DVP ve TP arasında haberleşmeyi yapabilmen için ;
PLC adresini 1, PANEL adresini 0 ayarlayabilirsin,

(PLC ayarlarını WPLSOFT'da Communication Program ikonuna basarak ayarlayabilirisin,,(9600,8,N,1) ,,PANEL'de TP04 Setup sayfasından RS-485 ayarlarını (9600,8,N,1) olarak ayarlayabilirsin.)

TPEdit programında TOOLS/TP PROTOCOL SETTINGS sayfasında COM2 (RS-485) ayarlarınıda 9600,8,N,1 olarak ayarla.

Panelde kullandığın PLC değişkenlerini (X0,Y1 vs.) adreslerini COM2ve slave adreside 1 (PLC adresi) olarak ayarla.Bu ayarları yanlış yaparsan PANELDE haberleşme hatası alırsın.

takıldığın nokta olursa yardımcı olurum.

elektrobilgi

arkadaşım benimde o konuda fazla bir bilgim yok ama bildiğim kadarıyla sana yardımcı olmaya çalışayım.

Eğer TP04 e yazmış olduğun program haberleşme hatası vermesin diyorsan:

öncelikle TP04 ile DVP arasıdaki seri haberleşme ayarını yapacaksın
(WPLSoft programından "communication > Boud Rate Auto-Detect" e tıkla ve orda gözüken değerlere göre TPEditör den "Tools > TP Protocol Setting" de çıkan çıkan COM1 ve COM2 nin "Bout Rate,  Data Lenght,  Parity ve Stop Bit" değerlerini ayarla.)

sonrada TPEditörde proram yazmaya başlamadan kompenend haberleşme ayarlarını yap
(Bunun içinde, yine TPEditörden "Tools > TP Object Comminucation Default Setting" e tıkla ve PLC-PC arasındaki bağlantı RS485 den ise COM2 RS485 i tikle ve Set PLC ID yi 1 yap.)

programı yazıp bitimişsen
(TPEditör'e yazdığın buton vs. gibi kompenentlerin "HMI port" değerlerini COM2 olarak ayarla.Bunuda yapabilmek için TPEditörden "View > Object Inspektör" tikli olması gerekiyor ki ekranda HMI portunun değerini görebilesin.)

elektrobilgi

Arkadaşlar bende ANALOG GİRİŞ-ÇIKIŞ larla ilgili bir problemim var.

İçinizde bana zaman bulupta bu konuda çalışan bir örnek program gönderen olursa çok sevineceğim.

Zaman ayıcabilecek arkadaşım olursa örnekte olmasını istediğim :
TP04G de bir buton olsun bu butona basılınca Giriş kartının CH1 den 0..10 volt arası bir gerilimi okuyarak TP04 de göstersin.Diğer bir butona basılıncada okunan değeri Çıkış kartının CH1 den çıkış olarak versin.

cagatay

selam

elektrobilgi arkadasın dediği gibi ayarları yapıcaksın ben rs 485 den haberlestırmenı tavsıye ederım tp04 un esc tusuna 5 sanıye basılı tutarsan kendı setup menusu cıkıyor oradakı ayarlarıda konrol et.

birde pcl programında rs 485 haberlesmesı için yazmış oldugun komutları sil bunlara gerek yok ayararın duzgunse kendi zaten haberlesecektir.

microcozmoz

Herkese Selam..

Benim yaptığım projede Analog modüle göndermek istediğim çıkışı

TO K0 K10 D100 K1 komutu ile gönderip

FROM K0 K12 D150 K1 komutu ile analog girişi okumuştum...

Burdaki D100 ve D150 data bölgelerini DOP ekranındaki Numeric Entry ve Numeric Display kutucukları aracılığı ile erişebiliyordum..

K12  ve K10 analog modüle ait yazmaçlardır.

Daha önce maalesef Delta TP04 kullanmadım ama analog giriş okuma prensibi aynı olsa gerek..
"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."

lightfornight

herkese merhabalar.

mesajlarınızı okudum. aynı sorunu ben de mitsubishi fx1n ile delta tp04g arasında yaşıyorum. mitsubishi de yeniyim. kullandığım yazılım melsoft GX developer version 7.

bu bilgiler ışığında bana da bi yol gösteren olursa çok müteşekkir olurum.