Picproje Elektronik Sitesi

ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Endüstriyel Elektronik => Konuyu başlatan: sessiz_roman - 19 Eylül 2024, 22:36:15

Başlık: motor çalışınca sensörler kararsız çalışıyor.
Gönderen: sessiz_roman - 19 Eylül 2024, 22:36:15
arkadaşlar selamlar iyi akşamlar. sistemi kısaca özetleyeyim. bir makina var üzerinde ac 0,75 kw motor var sürücü ile çalışıyor. 2 adet sensör var(Kapasitif Pnp Proximity Sensör - Ljc18A3-B-Z/By) bu sensörler ürün görünce küçük dc motorlar vasıtası ile ürünler konveyor banttan düşürülüyorlar. senaryo bu şekilde işliyor.

son zamanlarda ac motor çalışınca makinanın genelinde bir elektrik kaçağı sorunu oluştu bununla ilgisi var mı bilmiyorum ama ac motor çalışınca  sensörler aşırı hassas hale geliyor. mesela normalde sensörün algılama mesafesi 1 cm, ac motoru çalıştırınca sensörü 20 cm mesafeden bile makinaya doğrultsam tetikleniyor.

sensörleri ve dc motorları normal 12v 30a led trafosu ile besliyorum.

yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Başlık: Ynt: motor çalışınca sensörler kararsız çalışıyor.
Gönderen: M.Salim GÜLLÜCE - 19 Eylül 2024, 23:46:27
LED Trafoları elektronik devrelerde tercih edilmemelidir.
Led trafoları akım kaynağı statüsünde çalışırlar.

Çalışan motorun girişine indüktif kapasitif filtre öneririm.
Makina gövdesini de mutlaka topraklayın.
Başlık: Ynt: motor çalışınca sensörler kararsız çalışıyor.
Gönderen: mustafa_cmbz - 20 Eylül 2024, 00:03:59
Endüstriyel güç kaynağı kullanın..

Makine gövdesi ve pano içi toprağı çok mühim hatta kaçak akım önerilir.

Sorunun başka bir nedeni gevşek nötr hattı da olabilir.